ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1705|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

求救!高山台站变压器屡招雷击

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-11-20 00:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求救!高山台站变压器屡招雷击 请教各位大大 我部一700米高山台站户内10KV 160KVA变压器(YYN0型)每年雷季均遭雷击损坏, 具体情况是:户外10KV高压(长约10公里无避雷线)在站外约300米处经3*35带铠高压电缆埋地进入高压柜,入地端和高压柜端均装有氧化锌高压防雷器,站内防雷措施齐备。但年年变压器均因雷击被打断绕组。 改善方案的问题 一、延长台站端高压线路埋地距离 1.延长台站端高压线路埋地距离2000米可换取300米的海拔降,减少架空线接雷风险 2.由于高压电缆对地分布电容和埋地线长,对架空上进雷有衰减作用,但具体衰减指标不知如何量化,如3*35带铠10KV电缆的分布电容是多大?对雷电流的衰减系数是多少? 二、更换防雷型变压器 请大大帮忙推荐防雷型变压器,160KVA的YZN11和DYN11变压器国内有生产吗?的防雷效果如何? 目前最主要的问题是 1.确定3*35带铠10KV电缆的埋地长度 2.160KVA变压器选型
地板
发表于 2008-11-20 09:36:00 | 只看该作者
留个邮件地址撒。发给你解决资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2008-11-20 08:30:00 | 只看该作者

回复 1# han2007113 的帖子

10KV的线路通过变压,变为380V的防雷我有.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-18 06:47

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表