放电管在直流电源系统中的怎样使用?急等答案!求高手解答!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-10-16 17:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近拿到深圳盾牌的一款直流电源防雷器说明书(型号YD30K085EH),其-48V对0V采用压敏,0V对地采用放电管。本人还是第一次见到这样的产品,不知道这个放电管应该如何选型,请高手指点,谢谢! 放电管用在直流电源系统中时,电压该怎样确定? 参数如下: In:15kA Imax:30kA Up(In时):330V(-48V对OV) 250V(0V对地)
28
发表于 2009-6-4 23:47:22 | 只看该作者
学习学习哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:32:40 | 只看该作者
估计也是忽悠人的了,按照他提供的参数,器件选型都相当的费劲了
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2008-11-11 08:35:00 | 只看该作者
如果做到30KA这个放电管,应该很大,管子的尺寸应该很大. 这样的管子做的很大,技术不错的,也只有两家,EPCOS ,CITEL.
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2008-11-11 00:27:00 | 只看该作者

回复 23# robert991188 的帖子

这个东西忽悠成分很大!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2008-11-5 16:37:00 | 只看该作者

回复 8# wangj 的帖子

90V的管子一般承受不起Imax30KA的哦,EPCOS的90V管子好象是10KA
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
 楼主| 发表于 2008-11-5 14:24:00 | 只看该作者

回复 21# 海儿 的帖子

这个Up是在In下测的,我们的48V产品mov都是用101的片子,在In下测不可能测到你说的那么低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2008-10-31 08:33:00 | 只看该作者

回复 21# 海儿 的帖子

直流48V,能做到30KA,? 最近铁道部对3家公司的,模块做了各项检查,这3家世界知名的防雷企业,有几个3产品,是不合格,或者说达不到要求, 直流48V,能做到30KA
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2008-10-31 00:55:00 | 只看该作者

回复 1# robert991188 的帖子

这里压敏采用线对线的吸收和嵌位,但是有个问题,这个压敏的电压是不是太大了,UP居然有330V,按照压敏的UP推类,这个MOV的电压值应该在180-200V之间,是表示太大了,,,,对于DC48V的线路来说已经是相当的高了,就算MOV工作,估计设备都已经被UP卡查了.....保护48V的精细防雷器,UP越低越好,要是我设计这个产品,MOV的电压我会选择在(48*1.15-1.2)56V左右,UP在100左右.....总结,这个产品不能用..... 这个放电管在这里主要是解决MOV的漏流的,这里应该是3个5*8的管子吧,或者是个很大体积的管子,不然满足不了Imax30KA的说发!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2008-10-28 16:07:00 | 只看该作者

回复 16# wangj 的帖子

你什么公司的,请告诉我,或者QQ联系103951001
回复 支持 反对

使用道具 举报