ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2232|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

UPS接地后跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-9-2 09:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一用户,对其UPS接地后,漏电保护器跳闸,是什么原因??改如何解决?? 请各位大虾帮忙。
地板
发表于 2008-9-5 10:58:00 | 只看该作者
意思就是保护接零了,一漏就短路了,不跳才怪
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2008-9-3 09:30:00 | 只看该作者

问题已解决

问题已解决。 原因是机壳漏电(一相线与机壳似接非接状态,平时空气干燥接触不良机壳带电,雷雨天气空气湿度大,接触相对较好,形成较大电流而跳闸)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-17 01:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表