ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5106|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

人工接地极与建筑距离?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-8-6 08:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
给一个大楼的机房做接地,选择在大楼附近的草坪内埋设接地极, 请问,这个地和大楼之间有没有距离上的要求?规范或者标准里有说明嘛?
11
发表于 2008-8-11 13:39:00 | 只看该作者
追加。 我所指的5米是指水平接地外引5米。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-8-11 13:31:00 | 只看该作者
原帖由 towhy 于 2008-8-6 12:52:00 发表 如果只是为了降低接地电阻,新建接地网距离建筑物要在5米以上,太近了,效果不明显。如果两个地网(新建接地网和建筑物基础接地网)要相互独立,距离至少要大于5米(包括和进出建筑物的金属管道和电缆的距离);如果是机房逻辑直流地,要完全不受安全接地的工频漏电流影响,要举例0米以上。为了雷击时达到等电位效果,需安装地网连接器:+
你说的话有问题,第一你说的“如果降低接地电阻。。。”这句话说明你还是在利用原来的接地装置,但是后面你又说了句“如果两个地网独立。。。”那岂不是都利用又独立?现在共用接地这个已经讲了很多很多遍了 为什么大家还讲究独立接地呢 ?规范里所说的安全距离一般都是独立接地防反击的。那么现在不独立了何来防反击的安全距离?但是还有注意一点。5米也不是没有道理的,部分所说的5米是关于垂直接地和水平接地的距离之分GB50057里面的4.3.2规定人工垂直接地体的长度宜为2.5米,人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5米,当地方受限时可以适当减小。 当然还有 GB50057 第4.3.5条 防直接雷的人工接地体距建筑物出入口或人行横道不应小于三米。 等
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-8-11 13:24:00 | 只看该作者
10
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-8-10 00:00:00 | 只看该作者
学习一下,感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-8-6 16:40:00 | 只看该作者

回复 5# towhy 的帖子

俺也学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2008-8-6 13:31:00 | 只看该作者

回复 5# towhy 的帖子

谢谢!学习了~ 有没有什么规范提这个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-8-6 12:52:00 | 只看该作者
如果只是为了降低接地电阻,新建接地网距离建筑物要在5米以上,太近了,效果不明显。如果两个地网(新建接地网和建筑物基础接地网)要相互独立,距离至少要大于5米(包括和进出建筑物的金属管道和电缆的距离);如果是机房逻辑直流地,要完全不受安全接地的工频漏电流影响,要举例0米以上。为了雷击时达到等电位效果,需安装地网连接器:+
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-8-6 09:56:00 | 只看该作者
自己顶!:<
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-8-6 09:06:00 | 只看该作者
机房的这个好像不是防直击雷的吧:?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 02:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表