ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3349|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

这个针怎么计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
发表于 2008-8-4 11:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
建筑物高度Hx=34.5m,保护平面Rx=14.85m,建筑物为二类Hr=45,求针高?????
12
发表于 2008-8-19 13:15:00 | 只看该作者
呵呵,学到东西了
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2008-8-10 13:27:00 | 只看该作者
三类都无解
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-8-10 00:08:00 | 只看该作者
学习一下,很感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-8-5 13:09:00 | 只看该作者
天面中间避雷针,真高11.5米
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-8-5 11:16:00 | 只看该作者
1、如果是保护建筑物:肯定不行。按照滚球法(R=45M),H(针高)=10.5米(H+Hx=45米)时是极限,这时34.5米高度保护半径=1.24米。 2、如果只是保护建筑物上的其它物(或建筑物已有避雷带):H=3米,R=16.15m ,OK。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-8-5 09:56:00 | 只看该作者
原帖由 风雷 于 2008-8-4 11:05:00 发表 建筑物高度Hx=34.5m,保护平面Rx=14.85m,建筑物为二类Hr=45,求针高?????
装单针可以了。 建筑有天面吗?如果有,就装在天面的最高处(女儿墙不算)。安装高度5-8米(含针)。但不能采用传统的避雷针
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-8-4 13:45:00 | 只看该作者
单根针无解 hh-90h+3435=0
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-8-4 13:13:00 | 只看该作者

回复 1# 风雷 的帖子

针装在什么地方?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-8-4 11:35:00 | 只看该作者

回复 4# 风雷 的帖子

那可以加上避雷带 辅助防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-8-4 11:23:00 | 只看该作者
楼上兄弟说得是,单针没办法计算。但是别人的要求是单针解决!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册