请高手解答?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-24 14:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我们厂车间顶楼装了套设备,有易燃易爆的气体,想装个避雷,想请教下,怎么装比较好,因为没地方可以打地级了,装的避雷可以和楼顶的接地网相连吗?
14
发表于 2008-8-5 09:33:00 | 只看该作者
原帖由 高乐高 于 2008-8-1 9:44:00 发表 女儿墙上为什么只能装短针呢?为什么不能装长一点的针呢?
如果是装长一点不就成了传统的普通避雷针了呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-8-1 09:48:00 | 只看该作者

回复 11# fktk 的帖子

关于第一类防雷建筑物的划分, GB50057的P2页上2.0.2条有明确的介绍,里面可没有‘排放易燃易爆气体’的说法啊?只有 0区、1区、10区的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-8-1 09:44:00 | 只看该作者

回复 9# yuanxb 的帖子

女儿墙上为什么只能装短针呢?为什么不能装长一点的针呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2008-7-31 15:17:00 | 只看该作者

回复 7# 高乐高 的帖子

唉,人家是厂房,而且57规范却是这么说的,你非要说厨房,小弟只能甘拜下风了:~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-7-31 15:14:00 | 只看该作者
原帖由 towhy 于 2008-7-25 21:00:00 发表 俺好象知道,不知道算不算专家,不敢贸然做答
人家也没说非要专家麻。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-7-31 14:56:00 | 只看该作者

回复 8# 高乐高 的帖子

:Z 我要是没说错的话,那个设备应该比女儿墙高很多吧,而安装的避雷网是天面(不是指架空的)当然是设备的下面,而女儿墙的短针估计高不了多少。那你觉得有用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-7-31 14:10:00 | 只看该作者

回复 6# yuanxb 的帖子

" 如果是女儿墙安装避雷短针、避雷网/带是没有作用的",你说这种话有根据吗?不要在这里不懂装懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-7-31 14:08:00 | 只看该作者

回复 5# fktk 的帖子

排放易燃易爆气体的,就是第一类防雷建筑物吗?照这么说,每个人家里都有煤气灶的,那么每家每户的厨房都是第一类建筑物了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-7-31 13:52:00 | 只看该作者
如果是女儿墙安装避雷短针、避雷网/带是没有作用的。如果是安装架空的避雷带/网把设备罩在下面,显然工程量太大。 最好的办法当然是安装独立避雷针。但要注意避雷针的选型。另外要求独立接地。当然,如果地理条件不允许,也可以考虑利用建筑主钢筋作引下线,利用建筑基础地网作接地网。还有避雷针的安装位置要离设备至少3米。安装高度要高出设备2米以上。:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报