ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4255|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

电脑机房防雷问题求教!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-22 12:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我单位有一电脑机房,防雷年检时,检测单位说我们IT相关系统没有安装信号浪涌保护器,可是我看了下GB50343-2004的相关标准,这个并不是强制标准,还请牛人指点迷津!谢谢!
13
发表于 2008-8-4 11:15:00 | 只看该作者
应该这样来理解吧:衡量一下雷击的概率与如果遭受雷击其损失的大小和本单位可以接受的程度,包括行政方面的损失。然后再由领导(或老板)来决定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-8-2 04:03:00 | 只看该作者
楼上的可以再看看其附录里的解释吧.....强制性的用词是必须....
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2008-7-30 10:19:00 | 只看该作者
343规范上5.4.2条,“电子信息系统设备机房的信号线缆内芯线相应端口,应安装适配的信号线路浪涌保护器”,“应安装”应该是强制性的哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-7-29 17:17:00 | 只看该作者
不需要,只是需要把电源做好够了(不过想更全面可以全部装),
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-7-25 16:54:00 | 只看该作者

机房网络信号需要信号浪涌保护器吗?

我们机房是从网络中心引入线的,也没有走室外,需要信号浪涌保护器吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-7-24 22:25:00 | 只看该作者
不要理会就对了! 那些检测部门和相关公司是勾结一伙的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-7-23 15:28:00 | 只看该作者
关于机房装设信号浪涌保护器并没有强制性的规定! 现在的机房我认为防雷是弱项,做好基础防雷设施更加重要!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-7-23 11:09:00 | 只看该作者
原帖由 wangdayong 于 2008-7-23 8:11:00 发表 GB50057-94是强制性标准?谁规定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-7-23 08:11:00 | 只看该作者

回复 4# 庞华基 的帖子

GB50057-94是强制性标准?谁规定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 13:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表