遇到好几次这样的情况了,打雷的时候,串联在避雷器前面的空开总是跳闸,空开是DZ47 C60的 避雷器是B级的 In:60KA IMAX:120KA 请问这是为什么呢
8
发表于 2008-7-11 23:10:00 | 只看该作者

回复:为什么空开会跳闸呢

避雷器安装在断路器上桩位置就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-7-11 22:11:00 | 只看该作者

回复:为什么空开会跳闸呢

看看断路器脱扣曲线是不同的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-7-11 16:41:00 | 只看该作者

回复:为什么空开会跳闸呢

建议不要装电源防雷(箱型的),漏电流大的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-7-3 15:51:00 | 只看该作者

回复:为什么空开会跳闸呢

粗说的话,C型用于照明,D型用于动力
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-7-3 15:11:00 | 只看该作者

回复:为什么空开会跳闸呢

D类是高压脱扣器
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-7-2 22:14:00 | 只看该作者

回复:为什么空开会跳闸呢

不知道C型与D型有什么区别呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2008-7-2 17:43:00 | 只看该作者

回复:为什么空开会跳闸呢

换个D型的,试一下!!
回复 支持 反对