FROM://www.duval-messien.com.cn/scheme/zjlfhfa/zjl.htm 目 录防直击雷方案 概述 避雷针保护范围计算及避雷针选型 (一)滚球法常规避雷针的保护范围 (二)提前放电避雷针的保护范围计算 避雷针的安装方法 (一)常规避雷针的安装方法 (二)提前放电避雷针安装方法 (三)两种方案比较 避雷针安装工程预算表 1、预算依据 2、预算说明 3、预算表格 (1)常规避雷针安装工程定额预算表(表一) (2)常规避雷针安装工程定额预算表(表二) (3)常规避雷针安装工程定额预算表(表三) (4)常规避雷针安装工程定额预算表(表四) 图纸……………………………………………附 大楼卫星天线直击雷防护方案 1、概况 本大楼为方圆数公里内的最高楼层,地处中等雷暴日地区,是直击雷落雷概率最高点。根据国家标准将该建筑物定为第一类防雷建筑物。 原建筑物设有完善的防直击雷措施,如避雷带等。因增设高度约5米的卫星天线,已超出避雷带的保护范围。必须增加独立避雷针或避雷塔。 2、 避雷针保护范围计算及避雷针选型 1、滚球法计算常规避雷针的保护范围 国家建筑物防雷标准50057-94规定了常规避雷针的保护范围滚球法计算公式如下: rx =[h(2hr-h)]1/2-[hx(2hr-hx)]1/2 其中hr为第一类建筑物滚球半径取hr =30m, rx为高度在hx时的保护半径, 设需要的保护范围取5米 hx为被保护物的高度,被保护天线高度为5米 h为避雷针的高度 代入上述各值得所需避雷针高度为h>=9.5米,设计为10米高。 2、提前放电避雷针的保护范围计算 根据法国国家标准规定提前放电避雷针的保护范围计算公式如下: rp =[h(2D-h+△L(2D-△L))]1/2 其中一类建筑物规定=20m D为第一类建筑物滚球半径取D =30m, h为提前放电避雷针针尖距被保护物的高度 △L为抢先距离,△L=V*△T,其中V为先导传播速度1米/微秒,△T为提前放电时间。例如:SATELIT+2500型△L=1米/秒*25微秒=25米 提前放电避雷针安装高度低于5米时,厂家提供保护范围查询表: 各类防雷建筑物在不同型号不同高度的保护半径 SATELIT+ 针尖高度H=高于被保护物的水平高度(米) 24571015204560 第一类防雷建筑物 ESE250017344243444545———— ESE400024465859596060———— ESE500028556869697070———— ESE600032647979798080———— 据上表可知安装高度可选取为2米。 3、避雷针的安装方法 (一)、常规避雷针的安装方法 1、避雷针支撑杆选用国标2、管Φ75、6m,3、Φ70、6;不同4、大小支撑杆之间焊接。 5、底座使用6mm厚的钢板,6、300mm×300mm×6mm。 7、在支撑杆8m高处安装4条攀线。 8、底座用4块肋板将φ75杆焊接在底座。 9、避雷针钢板底座用40mm×4mm镀锌10、扁钢焊接并连接至避雷带的以下线抽头。 11、支撑杆与过渡装置电焊连接,12、不13、锈钢接闪器与过渡装置可以螺纹连接。 14、引下线数量应大于2条,15、以4条为宜。 16、各焊接点要有足够的焊接面积,17、并漆防锈漆。 (二)提前放电避雷针安装方法 1、6m支撑杆使用φ50的国标2、管。 3、底座使用6mm厚的钢板,4、300mm×300mm×6mm。 5、在支撑杆不6、需攀线。 7、其他与方案一同8、。 (三)两种方案比较 1、常规避雷针较高(约12m),2、安装位置必须往天线位置靠近不3、利于电磁脉冲防护。 4、常规避雷针的保护范围小可能遭遇侧击等问题。 5、提前放电避雷针可安装高度为较低(约7m),6、安装位置可尽量远离天线位置,7、更利于控制雷击点和雷电电磁脉冲防护。 8、安装提前放电避雷针以其特有的工作机理,9、更能控制雷击点,10、避免侧击发生。其首期投资较高,11、从安全可靠性更高。 4、避雷针安装工程预算表 1、预算依据 本工程预算价格计算依据: 1991年版《全国统一安装工程预算定额广西基价表》 1991年版《广西建筑安装工程预算定额》 费率等级按地市三级计算 本预算材料单价依据2000年第六期《南宁市建设工程造价信息》 2、预算说明 (1)本预算为联通防港分公司滩营基站机房地网安装单项工程壹阶段设计预算。具体费用详见预算表。 (2)免收勘察设计费 3、预算表格 编制依据全国统一安装工程预算定额广西基价表 桂建标字(1994)第7号 编制 审核 费率等级 地市三级 (地市集体) (一)常规避雷针安装工程定额预算表 工程名称: 施工单位: 定额编号项目名称单位工程量人工费 人工合计材料费 材料费合计机械费 机械费 合计乙材费 乙材费合计 二、电气设备安装工程 2-1243安装独立避雷针根1 2-1246避雷引下线敷设扁钢 - 40×410米6 合计955.76 R附材调整费c*0.8695.35 J机械调整费J*2.3776.77 定额直接费合计1137.701 附材独立费合计82.00 (二)常规避雷针安装工程费用计算表 工程名称: 施工单位: 序号费用名称费用计算程序式费用 A直接费合计<1>+<3>+<6> 1定额直接费11,674.71 2其中:定额人工费555.40 3其他直接费<2>×26.95% 6流动施工津贴<2>×11.5% B间接费合计<8>+<10>+<11> 8施工管理费<2>+<3>+<6>×78.65% 10临时设施费(<A>+8)×1.3% 11劳动保险基金(<2>+<3>+<6>)×23.95% C计划利润<2>×17.10% D技术装备费<2>×12.90% E独立费合计<15>+<16>+<17>+<18>+<19>+<20> 15人工费调增<2>×377.36% 16流动施工津贴(<2>/4.02)×3.69 17城市开放补贴(<2>/4.02)×2.06 18附材独立费477.64 19材料运输费 20材料二次搬运费 F劳动定额测定费(<A>+<B>+<C>+<D>+<E>)×0.04% G三项税金(<A>+<B>+<C>+<D>+<E>+<F>)×3.41% I总造价(<A>+<B>+<C>+<D>+<E>+<F>+<G>) (三)提前放避雷针安装工程定额预算表 工程名称: 施工单位: 定额编号项目名称单位工程量人工费 人工合计材料费 材料费合计机械费 机械费 合计乙材费 乙材费合计 二、电气设备安装工程 2-1243安装独立避雷针根1 2-1246避雷引下线敷设扁钢 - 40×410米6 ESE。2500套1 合计38855.76 R附材调整费c*0.8695.35 J机械调整费J*2.3776.77 定额直接费合计39037.70 附材独立费合计82.00 提前放电避雷针安装工程费用计算表 工程名称: 施工单位: 序号费用名称费用计算程序式费用 A直接费合计<1>+<3>+<6> 1定额直接费11,674.71 2其中:定额人工费555.40 3其他直接费<2>×26.95% 6流动施工津贴<2>×11.5% B间接费合计<8>+<10>+<11> 8施工管理费<2>+<3>+<6>×78.65% 10临时设施费(<A>+8)×1.3% 11劳动保险基金(<2>+<3>+<6>)×23.95% C计划利润<2>×17.10% D技术装备费<2>×12.90% E独立费合计<15>+<16>+<17>+<18>+<19>+<20> 15人工费调增<2>×377.36% 16流动施工津贴(<2>/4.02)×3.69 17城市开放补贴(<2>/4.02)×2.06 18附材独立费477.64 19材料运输费 20材料二次搬运费 F劳动定额测定费(<A>+<B>+<C>+<D>+<E>)×0.04% G三项税金(<A>+<B>+<C>+<D>+<E>+<F>)×3.41% I总造价(<A>+<B>+<C>+<D>+<E>+<F>+<G>)
|