ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2283|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

求助,关于避雷针引下线的问题!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-6-24 10:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
该工程为办公楼(H18米),长30m,宽10米,屋顶设一根避雷针,避雷针只有一条明敷引下线,且与该引下线垂直的还有很多电缆线、信号线,请问各位前辈这跟引下线要作其他处理吗 ?怕引下线泻流雷电流的时候对他旁边的电缆造成威胁,应该怎么作 ?
5
发表于 2008-6-26 08:46:00 | 只看该作者

回复:求助,关于避雷针引下线的问题!!

看规范GB50343!不是写的很清楚吗!防雷引下线与信息线路交叉净距离300MM,可以穿管PVC,远离就可以了,电源的抗干扰一般大于信号的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-6-25 17:42:00 | 只看该作者

回复:求助,关于避雷针引下线的问题!!

个人建议 1、要不改变引下线的敷设 2、要不给那些线路加装屏蔽线槽,并接地,距离引下线至少5米连接地网(屏蔽线槽的接地线与引下线的接地线入地点距离5米)
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-6-25 09:57:00 | 只看该作者

回复:求助,关于避雷针引下线的问题!!

避雷针至少要27米高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2008-6-24 13:29:00 | 只看该作者

回复:求助,关于避雷针引下线的问题!!

你自己都知道有危险了还问怎么办? 防侧闪可以在引下线上加装PVC管,但防雷电感应我想不到好的办法,只有把你的什么电源线、信号线都加屏蔽层吧(全部用钢管穿管引入室内,钢管两头接地)。 还有,引下线应该最少两根。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 12:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表