ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1877|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

求教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-6-22 10:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
雷电流反击:通信铁塔上馈线金属外护层与避雷针专用雷电流引下线是否可以用同一地网?且当地的土壤电阻率很大.如果可以那么是否会有雷电流反击的现象。如果通信铁塔上馈线金属外护层与避雷针专用雷电流引下线不能用同一地网,那么造价有很高.有什么办法能使雷电流能直接卸入大地同时还保证馈线金属外护层没有雷电流反击?
沙发
发表于 2008-6-23 15:35:00 | 只看该作者

回复:求教

现在移动的铁塔,天馈线的屏蔽层每隔5-10m都和铁塔连接,到进入机房处和室外的汇流排连接,他们都用公用的地网,一般没有问题啊,不用担心,规范都要求联合接地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 00:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表