ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3851|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

麻烦这里的各位前辈帮忙看看

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-6-9 20:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
麻烦这里的各位前辈帮忙看看,这种住宅小区的防雷设施是否规范,有没有安全隐患? 谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
14
发表于 2008-6-12 09:45:00 | 只看该作者

回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看

避雷网连接至不锈钢护栏是有点危险,但不连接一样存在危险,我是介意在引下线至居住室外人可以接触的地方做绝缘处理,避雷带引下线应该在房屋外人无法接触的地方就连接建筑内部主钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2008-6-12 06:52:00 | 只看该作者

回复: 麻烦这里的各位前辈帮忙看看

原帖由 zzz25 于 2008-6-10 22:22:00 发表 但是用玻璃(也许是脂类)作护栏是最大的安全隐患,一定要换掉,要出人命的,切切!!!
请问LS的老师:使用玻璃(脂类)作护栏是不是因为容易破碎才成为最大的安全隐患?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-6-10 22:22:00 | 只看该作者

回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看

试答:屋顶防雷设施的接法看不出有明显问题,只是感觉引接点(镀锌圆钢叠焊点)疏了些。但是用玻璃(也许是脂类)作护栏是最大的安全隐患,一定要换掉,要出人命的,切切!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2008-6-10 20:12:00 | 只看该作者

回复: 麻烦这里的各位前辈帮忙看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2008-6-10 20:08:00 | 只看该作者

回复: 麻烦这里的各位前辈帮忙看看

原帖由 高乐高 于 2008-6-10 16:05:00 发表 符合规范 打雷时人不能上到屋面上去,这是基本常识
可是万一是我先上的屋面突然打雷了,怎么办呢?这是露台是经常上人活动的空间。恳请各位帮忙看这样的防雷设施怎样修改下。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-6-10 16:56:00 | 只看该作者

回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看

:strong: :strong: 在线漫画
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-6-10 16:05:00 | 只看该作者

回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看

符合规范 打雷时人不能上到屋面上去,这是基本常识
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-6-10 09:29:00 | 只看该作者

回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看

符合规范。屋面上无法。 画一线区,标致“雷雨禁入”
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-6-10 08:21:00 | 只看该作者

回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看

这种住宅小区的防雷设施是否规范,有没有安全隐患? 答:符合. 防雷砖家还说重庆去年打死人的小学还符合规范可以不用做防雷呢!TMD狗P龟腚!
回复 支持 反对

使用道具 举报