用接地电阻测量仪测量接地电阻时,仪表要求测量线不能超过5m,但在实际测量中,测量线经常超过5m,请问用什么办法保证接地测量值的准确性哦?
14
发表于 2008-7-14 22:39:00 | 只看该作者
忘记回答楼主问题了,线阻测量我使用的是等电位测试仪,使用5米线和加长线做过比对试验,结果基本相同,我使用的是指针式的接地电阻测试仪4102A。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-7-14 22:36:00 | 只看该作者
我做过试验,2.5平方 95米长的电线线阻在1.2-1.8之间,如果检测时旁边无大功率运行设备,线拉直和卷曲对接地电阻的影响不大。因为这是检测时检测数据的直观体现,所以对接地电阻的检测,还是需要多加关注的
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2008-7-11 15:18:00 | 只看该作者

回复:什么办法去除线阻?

用的是K-4102B接地电阻测量仪
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2008-6-13 16:51:00 | 只看该作者

回复:什么办法去除线阻?

1、测量线要全部放开,延长线电阻要减去,否则测量读数=线圈阻抗(通常有零点几)+延长线电阻(通常有几欧)+地网工频电阻。 2、地桩与地网距离要足够。否则测量结果比实际小。 3、两地桩距离要足够。否则测量结果比实际大。 4、打地桩的地也对测量有很大影响,土壤电阻率越大,读数越大。不要相信在水泥地上测量。宁肯加长线找个好地方。 5、4102、4105对两地桩的方向要求不高,试过直线、与地网等距甚至反接都差不多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-6-13 13:56:00 | 只看该作者

回复:什么办法去除线阻?

仪表的频率不同!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-6-10 17:22:00 | 只看该作者

回复: 什么办法去除线阻?

原帖由 通天雷神 于 2008-5-30 20:43:00 发表 用的什么“接地电阻测量仪”?
雷神就是雷神,一语中的!! 不同测试仪器对测试线要求不同!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-6-7 22:40:00 | 只看该作者

回复:什么办法去除线阻?

100米长1.5平的线线阻大概多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-6-4 11:11:00 | 只看该作者

回复:什么办法去除线阻?

线阻问题在防雷检测中是经常遇到的,有的线阻变化不大,可以忽略,但有的线阻缠和放直是不一样的,为了精确,你最好都是放直,在测量,这样变化就不大了! 意见仅供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-5-30 20:43:00 | 只看该作者

回复:什么办法去除线阻?

用的什么“接地电阻测量仪”?