【急】求助:关于沼气灌的防护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-4-27 08:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
罐体有约1cm的钢板焊接而成,直径36.5米,高24米,旁边距离约3米是储水罐体,罐体直径24米,高15米。在周边约100米 有高约50米的烟囱。 请问各位前辈这种情况怎么做防护??
地板
发表于 2008-4-30 14:38:00 | 只看该作者

回复:【急】求助:关于沼气灌的防护

可以按二类防雷建筑物作防雷设计 高50米的烟窗和边上的水塔都不能保护到沼气罐,沼气罐本身厚度大于4mm,可以直接作接闪器,用扁钢或圆钢作地网,与沼气罐焊接(焊接符合50057的要求),旁边的水塔:若不是金属罐但是有地网,应与沼气罐地网作良好电气连接,若是金属罐,则要与沼气罐做等电位连接。烟窗距离较远,已经可以不考虑了,当它不存在。 注:仅供参考!因为现场有些情况lz也没说全面。
回复 支持 反对