ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2951|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

求助!!!急急急。关于高频对接地的影响

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-4-14 19:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好,我是第一次来论坛的新人。有个问题请教一下高手,希望给予解答。 有一个0。4欧姆的地网,用处是军用通信接地,在安装设备时出了问题,有个厂家给部队配套的UPS等设备在接到地网上时出线不稳定的情况。据那个厂家反应,设备接地后出现不稳定。但是接建筑地没问题,(1欧姆)。UPS为高频设备,频率大约为几KHZ---MHZ,最高据说能到1G左右。本人对UPS设备不了解,那个厂家的人说我的接地用模块用的不对,说对泻放高频有影响,个人觉的不会。我0。4欧姆地网用的是30X1700CM的模块,数量大约50块,连接是扁钢,请高手给我解答下。我明天要去给人家解释。谢谢了
5
发表于 2008-5-22 11:32:00 | 只看该作者

回复: 求助!!!急急急。关于高频对接地的影响

原帖由 sunslover 于 2008-4-18 22:45:00 发表 地网布置不合理,的确会影响高频接地性能,记得50057里有限制垂直接地体间距大于5米的要求,就是出于这个考虑吧。
建议重读标准并做笔记。尤其,标准条纹说明部分。:))
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-5-22 10:50:00 | 只看该作者

回复:求助!!!急急急。关于高频对接地的影响

怎么解决???
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-4-18 22:45:00 | 只看该作者

回复:求助!!!急急急。关于高频对接地的影响

地网布置不合理,的确会影响高频接地性能,记得50057里有限制垂直接地体间距大于5米的要求,就是出于这个考虑吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2008-4-15 11:24:00 | 只看该作者

回复:求助!!!急急急。关于高频对接地的影响

实在是没看明白! 先把那个卖UPS的扁一顿,胡说八道! 另外我知识比较瘦。Ups是不间断电源吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.