ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6470|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

问点防雷接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-2-19 15:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前段时间给某单位做防雷工程 其工程在山区 土壤电阻率 非常高3000左右 地表土层也很少 50工分左右 下面都是岩石! 我采取的是在地表挖取40工分左右深的沟带大约60米 先加降阻剂之后把扁钢连接 再加降阻剂 后加覆土压实 测量阻止小于30欧姆 但是我担心这种降阻的效果不能持久 有什么办法能弥补 施工地点 十分艰苦 没有电源 人力物力都非常难
20
 楼主| 发表于 2008-3-11 15:49:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

雷神也不来啊 :~ :~ :~
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2008-3-6 16:04:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

通天雷神是专家,问他准行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2008-2-27 10:17:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

还没去那 是哈尔滨 土还冻这呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2008-2-27 00:57:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

用炸药
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2008-2-26 16:58:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

还没弄好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2008-2-26 07:58:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

zzz25 哥们你能不能把你 的施工方案 给我传点 我邮箱 z3226940@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-2-24 11:12:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

同意楼上砖家意见,如果完全按您的意见做地阻应该能做到10个左右.
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-2-23 16:19:00 | 只看该作者

回复 12F 14971188 的帖子

交流:降阻剂的真正作用是利用其呈液状时的可流动性,向四处的缝隙流散,通过这种树根状的低电阻扩散通道增加有效的接地面积和泄流通道。而不是固作一团包住接地体,这样等效接地面积增加不大。 可以想到的是,降阻剂在任何时候,任何情况下都会比普通土的电阻率低的多,尽管随着时间和状态的改变会有所变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2008-2-23 15:30:00 | 只看该作者

回复:问点防雷接地

谢谢 楼上的老师指导, 但是我本人实际施工是在挖50CM深沟 放上一层降阻剂之后放入扁钢在放上一层降阻剂,这样的效果我看实际效果还是不错的。 我发现降阻剂不用水调和 直接放入 第二天 我看现场 降阻剂吸水效果极好, 降阻剂基本成为固体 。就像现在的接地及一样 。只不过没有经过高温高压摆了。 这个 工程完工 我主要担心以后是不能长久有效应。。。。。