ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 16117|回复: 60
打印 上一主题 下一主题

谁是国产防雷器第一品牌?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-11-21 13:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想听听各位DX的高见.
61
发表于 2004-3-4 22:33:00 | 只看该作者
首先要看你说的这个非线性指数α是小电流区的还是工作区的。两者有本质的差别。

如果是小电流区的,非线性指数α值仅代表瞬间电阻偏离静态电阻直线的距离。只能说它的响应时间快一点而已。而所谓的快与慢要是对8/20μs波来说,都一样。通常α值高的MOV芯片漏电流稳定性都差。证明它的耐热刺激电流能力差。

嘿嘿。你们慢玩。压敏我是不打算讨论了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

60
发表于 2004-3-4 09:35:00 | 只看该作者
谢谢ASP的指导。
不过如果客户购买spd的时候,是不是会拿着静态指标进行参考呢?如果这个“阿尔法”值太低,一旦顾客看到这个静态指标太低,是不是就会接着否认这个品牌呢?虽然我们这种产品可能质量很好,并且在多次动态的情况下我们的产品所受雷击的影响比较小,可是是不是会出现这种情况:假设一700A的电流通过,非线性高的可能很快泄放掉,而非线性低的可能只会泄放掉500A,剩余的200A可能就会对设备有影响。到此人家可能就不会关注产品的动态指标而只关注这个静态指标了。
敬请各位前辈给于更详细的指导。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

59
发表于 2004-3-1 14:39:00 | 只看该作者
呵呵。早不做压敏了。别问我就好。:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

58
发表于 2004-3-1 14:04:00 | 只看该作者
非线性?


你说的是非线性系数“阿尔法”吗?
那不合适考核SPD,只是在制作SPD的一种原材料在设计制造过程中用于模拟大电流测试的一个静态指标

对SPD来说没有多少实际意义

就跟漏电流这个指标一样,从来国内生产的MOV芯片的漏电流指标就优于松下的
但是从来国内的产品特性和整体参数和一致性都没有过优于松下的 :)

回复 支持 反对

使用道具 举报

57
发表于 2004-3-1 11:34:00 | 只看该作者
我是刚做防雷这一行的,有很多东西不太明白,请各位前辈指教。我想问一下,防雷模块的非线性低对整个防雷模块有什么影响吗?是不是非线性不好就意味着防雷模块不好呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

56
发表于 2004-2-29 01:04:00 | 只看该作者
不看也罢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

55
 楼主| 发表于 2004-2-27 18:00:00 | 只看该作者
能发些资料上来看看吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

54
发表于 2004-2-24 16:44:00 | 只看该作者
对不起,我刚才没有打完就发出去了,我说的是FRANKLIN的(B+C)它的内部线路改变了跟一体化的一样你们所说的箱内放模块防的是箱内弱电而防不了设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

53
发表于 2004-2-24 16:38:00 | 只看该作者
OBO的(B+C)确实是没什么 改变FRANKLIN的(B+C)
回复 支持 反对

使用道具 举报