ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4098|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

请教高人 地质情况沙化严重的地方1欧的接地怎么做

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-12-16 17:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

我们做一个接地 要求1欧以下,有的地方20厘米以下就是沙子 有的地方一米以下是沙子用铜包钢的接地极隔七米一个点作了三个点分别是17根、17根、15根.单测接地是6欧、6欧、4欧联在一起测试是3欧 后边还有19各这样的接地,请问还有没有更好的办法能达到要求的

6
发表于 2007-12-25 10:24:00 | 只看该作者
不认同30m再打一组的方案。施工难度大,开挖量大,也难以做到1ohm,除非那里的土壤情况不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-12-24 14:06:00 | 只看该作者
30米??,有必要那么远??
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-12-21 13:12:00 | 只看该作者
2、3楼的办法没有用的。建议垂直接地极间距在30米左右,另再多打一处铜包钢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-12-21 09:31:00 | 只看该作者
可以考虑换换土……
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2007-12-20 10:20:00 | 只看该作者

用降阻剂呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-28 05:28

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表