最近听说,有弱电工程商,用铜板制作接地,将一块面积大约为一平方米的铜板平行于底面埋设于地下,深度大约为一米左右,当作防雷接地适用,听说接地电阻可以做到四欧姆以下 ,请问各位英雄,有没有这样做过的啊?这种方法是否可取?

53
发表于 2009-7-29 01:01:44 | 只看该作者
或者这样做工程。
把厂家技术员叫过来指导施工,然后将价值数百元的模块一个一个往网上连接,连接的同时测接地电阻值,总之千万别将所有的模块连接好后再测量。
这样,就会发现报价数百的模块不断往下丢时,接地电阻 ...
ljry8044 发表于 2009-1-9 11:34

好办法,正想用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

52
发表于 2009-7-24 17:16:07 | 只看该作者
严重同意26楼!使用降阻剂是可以降低接地电阻但是1-2年就要挖开一次,累啊还很费钱。
《中国移动通信基站防雷系统管理规定》(2006年4月发),规定的“第4节第1条”规定:“当基站的土壤电阻率大于1000Ω?m时,可不对基站的工频接地电阻予以限制”;“第4条”规定:“要求不提倡使用降阻剂及高效接地棒之类的产品降低接地电阻”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

51
发表于 2009-7-16 16:43:11 | 只看该作者
前几年,做工程好像常用铜板,现在几乎不用了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

50
发表于 2009-7-7 12:18:47 | 只看该作者
铜包钢别往下砸,千万。
kongdeqing2 发表于 2009-5-28 02:34

为啥不能砸··??
回复 支持 反对

使用道具 举报

49
发表于 2009-7-7 12:16:56 | 只看该作者
有钱人啊··真的不差钱··咱埋银板好不···
回复 支持 反对

使用道具 举报

48
发表于 2009-6-16 23:02:20 | 只看该作者
呵呵,有意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

47
发表于 2009-6-11 11:16:09 | 只看该作者
一笑而过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

46
发表于 2009-6-11 10:37:45 | 只看该作者
真是八仙过海,各显神通啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2009-6-7 22:35:08 | 只看该作者
哦。。。。