我来帮你... 答1:你可以找点关于雷击成因原理的资料看一下,并不是有直击雷装置的建筑物就会被直接击中,其实地阻率低的地方才很容易被雷击。 答2:加油站所用的MODEM都是电话线架空引入的,极易遭受雷击,而你讲的信号线并没有做防护,所以雷电流顺着电话线感应到MODEM上的。损坏电话和MODEM,而电脑本身没事,这也说明了雷击损坏是具有不确定性的,并不是前一样设备损坏,后面的都要受到损坏。也许MODEM在承受到雷电流的瞬间就坏了,并没有沿着网络线入侵到电脑。 答3:你提到电源线埋地引入,加装B+C级的电涌保护器.总配电箱没有接地...那电涌保护器怎么接地的呢,是另外重新做地的吗?地阻多大????如果你的电涌保护器没有良好接地的话,那就算装了B+C级的电涌保护器都是没用的,因为电涌保护器在动作时没有泄流的一个途径.其次你问到避雷器前的空气开关是打下的,那避雷器就起不了防护作用了吗?确实是这样的,空开闭合后就等于将防雷器与整个电网隔离开了,不起到作用...... 以上个人愚见,本人做了上千个加油站,总得来说是起到作用的,但是还是有被雷击的站点.我也曾做过详细的调查分析,发现其原因是多样的..... 我的方案就是接地--等电位--电源--信号... 望对你有帮助!!!! |