大楼避雷针的地网和机房的地网可

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-22 17:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

请教各位:

一栋大楼的避雷针的引下线直接接到大楼的主钢筋上,而这个楼有一整层是计算机房,对机房进行了防雷和等电位连接并以一点连接到大楼的主钢筋上,请问当避雷针受到雷击时,对机房设备有没有危害?(大楼的地阻相当低完全符合要求)

11
 楼主| 发表于 2008-1-3 16:09:00 | 只看该作者
非常感谢各位的回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-12-30 15:42:00 | 只看该作者

要接地,接到非防雷引下线的柱筋上。等电位连接好,对机房设备没有危害!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-12-14 21:28:00 | 只看该作者
主要看机房的重要性,重要的机房最好还是采用独立接地
[此贴子已经被作者于2007-12-14 21:28:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-12-14 20:04:00 | 只看该作者
关键是要安装SPD,并采取凯文接线,SPD之后设备千万不要再接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-12-14 17:54:00 | 只看该作者
机房的接地干线已经趋于独立敷设了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-11-29 08:44:00 | 只看该作者

GB50343-2004就可以回答歌子的疑问!!!!

[em07][em07][em07][em07][em07]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-11-28 21:52:00 | 只看该作者

S型等电位网络只允许一点接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-11-28 11:34:00 | 只看该作者
只有一点的钢筋连接,少了,愚建议起码要2点以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-11-24 12:16:00 | 只看该作者
要是机房的内部防雷和等电位连接等都做合格了,那应该没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报