[求助]漏电断路器能不能用于MOV电涌保护器失效保护?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-3 10:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

各位前辈:

本人最近看到这样一则资料:

漏电断路器不能用于MOV电涌保护器失效保护。

请问:这是正确的吗?

请各位前辈多多指教。

18
发表于 2008-1-4 09:37:00 | 只看该作者
原则上,电源SPD前端应当串接防雷熔断丝为好,但是现在基本上大部分都是用空开在代替,很多又是用C型在代,个人认为这样不很恰当的,至少也要用D型的,最好的还是用熔断丝,可能一方面是成本问题,另一方面是安装便捷问题,所以大多数大家都是在用空开代…………
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2008-1-4 05:44:00 | 只看该作者

总的一句话,最好不要装在漏电保护器后面!!装在漏电前端!

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2008-1-3 16:16:00 | 只看该作者
[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-1-2 13:05:00 | 只看该作者
以下是引用zjwz在2007-12-26 15:02:00的发言:

towhy:

纵向保护是指相对地,对吗? 一般SPD大部分都是纵向保护的,当然也有横向保护的.

那样照你的意思,线路要先安装熔断器或断路器,接着安装SPD,最后安装漏电断路器,这样对吗?

现在的线路一般都有漏电断路器,哪请问怎样装SPD?

不知理解是否有错?

wangj:

请问你也在温州吗?

hi,我不在温州,我是在江苏镇江,专门从事气体放电管的生产。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-12-28 15:58:00 | 只看该作者
楼上的,“线路要先安装熔断器或断路器,接着安装SPD,最后安装漏电断路器,这样对吗?”是什么意思,一般考虑到MOV行型SPD不能进行自我保护时,为防止出现短路电流时才会在SPD前加装MCB的,具体可参看相关标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2007-12-26 15:02:00 | 只看该作者

towhy:

发表于 2007-12-13 09:32:00 | 只看该作者

失效保护的目的是保证线路供电,漏电断路器切断线路供电

[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2007-12-12 13:40:00 | 只看该作者
漏电断路器一般在检测到30mA以上的漏电流才会动作,SPD的在这种情况下老早就劣化脱扣了!另外,对TT系统来说产生的短路电流并不能使断路器动作.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-12-7 15:14:00 | 只看该作者

空开里面的线圈压降不会很大的

回复 支持 反对

使用道具 举报