1.TT系统中,当SPD装在RCD前方时,用3+1模式;当SPD装在RCD后方时,用4P模式; 我想请问:在哪种情况时,SPD装在RCD前方?在那种情况时,SPD装在RCD后方? ——首先,RCD是用于防接地电弧火灾和作为下一级的RCD的备用RCD用的。因此,SPD装在它的前面或者后面是依据其设备的供电要求来定的。对于通常情况下不允许断电系统的设备,就装在前面;对于通常情况下断电也没什么影响,不会造成很大损失的系统中的设备,就可装在后面; 2.TT系统中,当用3+1模式时,是否第1级与第2级都用3+1模式,还是只有第2级用3+1模式?如果第1级用3+1模式,请问是全部使用开关型SPD还是用3个限制型SPD和1个开关型SPD? ——这个都没有什么所谓,看你喜欢用什么了;3+1有它的好处,可以不管接地电阻是多少都可以保证断路器工作。但是它也有它的不好处,就是把设备的绝缘性能降低了;所以,怎么选要看场合。第一级SPD既然用开关型的,那就全部是间隙的。有3+1的开关型的SPD。其NPE模块的Iimp是LN模块的2倍。 |