SPD接地线长度是不是规定不大于0.5M? 我在50343上面找不到,只说连接线长度不大于0.5,有人知道赶紧回答下,急
12
发表于 2007-11-4 23:05:00 | 只看该作者
本人主为,有些实战经验也可靠.那要看本地区雷暴日.场所是什么样的?如果是三级防雷0.6m.长一点也可以,不一定规范死的,当然,做得越短越好.如果场所有限,级别不高,冲击电阻合格,在柱了的主根引出一条来做的线更省钱.
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2007-8-22 11:40:00 | 只看该作者
说句闲话。依据IEC/TC81的标准精神(不是条文)根本不能那么做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-8-22 07:03:00 | 只看该作者
以下是引用无神论者在2007-8-15 17:34:00的发言:

然也!

但也不是无限度的

和接地干线一样粗,那基本就是可以想引多长多可以了。

[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-8-21 21:55:00 | 只看该作者
以下是引用浩瀚在2007-8-14 11:16:00的发言:

规范上有,参看GB16895.22-2004   IEC60364-5-53.2001 A1:2002  《建筑物电气装置  第5-53部分:电气设备的选择和安装 隔离、开关和控制设备  第534节:过电压保护电器》 第534.2.9条连接导线是指相线与SPD之间的导线,和SPD与总接地端子或保护线之间的导线。    那长度也应该是这2者之和了。

说的标准没有错。但是还应该再仔细看那张图。看明白就清楚了。

有进步啊,斑竹。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-8-15 17:34:00 | 只看该作者
以下是引用towhy在2007-8-12 21:29:00的发言:
距离增加,可以适当增加线径

然也!

但也不是无限度的

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-8-14 11:16:00 | 只看该作者

规范上有,参看GB16895.22-2004   IEC60364-5-53.2001 A1:2002  《建筑物电气装置  第5-53部分:电气设备的选择和安装 隔离、开关和控制设备  第534节:过电压保护电器》 第534.2.9条连接导线是指相线与SPD之间的导线,和SPD与总接地端子或保护线之间的导线。    那长度也应该是这2者之和了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-8-12 21:29:00 | 只看该作者
距离增加,可以适当增加线径
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-8-11 20:39:00 | 只看该作者

是啊

我对这个SPD的接地线不大于0.5M的 也弄不明白

规范上好象也没有这么说法吧

只说了 连接线

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-8-8 13:53:00 | 只看该作者
好象规范上找不到.....