放热熔

原 理:

放热熔接是利用熔接剂化学反应(燃烧)时产生的高温熔融金属导体从而达到焊接的目的。此方法因为化学反应速度非常快(仅数秒),产生热量极高,且可以有效地传导至熔接部位,无需其他任何外加热源,故若应用于金属导体的连接,是最佳的方法。
    

熔接模具组成:

放热熔接必须使用特制的铸模(mould)来完成。此铸模是采用耐高温,半永久性的石墨加工制造而成。这种模具能够承受金属熔化时的超高温。

模具由几部分组成,包括模腔、模穴、注入孔等。此模具有不同形状的连接,如直通型、丁字型、十字型等等。模穴的形状、尺寸及熔化金属的流向等,均经过严密的设计制造,完成的连接头外形美观、一致,其品质是其他连接头无可比拟的。

放热熔接完成的连接头,具有以下特性:

1)      连接点为分子结合(molecular bond),没有接触面,更没有机械性压力,因此,不会松弛或腐蚀(不会劣化)。

2)      具有较大的散热面积,因此,通电流能力与导体相同。(温升低于导体本身)

3)      熔点与导体相同,故能承受重覆性大电流(故障时)冲击,不至熔断。

4)      抗张力强于导线。(软铜线为准)

放热熔接在施工中的优点:

1)      装备简单,携带方便,无需外加热源,适合于野外、室内现场熔接作业。

2)      熔接速度快捷,可节省人力物力。(熔接加清模时间,不超过5分钟)

3)      熔接方法简单,容易操作,无需技术性焊接工人。

4)      接头形状划一,品质管制容易。(仅凭视检即可)。

5)      所加总热量比其他熔接法少很多,对绝缘物的破坏,影响很少。

放热熔接可以熔接下列金属材料:

1)      普通钢铁(common steel) 纯铁(pure iron

2)      不锈钢(stainless steel) 锻铁(wrought iron

3)      黄铜(brass) 青铜(bronze

4)      铜包钢(copper clad) 电热线

5)      铸铁(熔剂不同,须预先指明)镀锌钢铁

放热熔接应用:

1)      防雷及浪涌保护

2)      电脑网络建设

3)      电气设备接地工程处理

4)      铁路、高速公路、石化工程建设

5)      智能化大厦建设

[此贴子已经被作者于2007-8-7 11:17:04编辑过]
46
发表于 2008-6-2 15:46:00 | 只看该作者

回复:[原创]放热熔在防雷接地工程中的应用

放热焊接现在不光是在防雷接地中使用比较普遍,在其它工程中也得到广泛应用(尤其是不同金属间连接),现在还值得大力推广这种工艺技术,只有普及了价格才会下来。 从楼主搞一个公安局的防雷工程来看,我觉得从经济角度及节约资源上来看,该防雷工程有点太浪费了。 我们知道降阻无外乎扩大接地面积、改善土壤电阻率、使用低电阻接地材料这三种方式因地制宜的合理利用,小型地网使用降阻剂来改善土壤电阻率无可厚非,使用铜铰线来增加使用寿命及降阻我觉得有点太不合算了,从该地网挖出的土壤来看,电阻率并不是很高,腐蚀性也谈不上严重,这个时候接地材料选择铜我觉得的确有点太浪费了。 还有一点,降阻厂商也许会说,该工程使用降阻剂方法不当。 唉,搞工程的就希望扩大地网面积,搞降阻剂的就希望改善土壤电阻率,搞接地产品的就希望选择高价接地产品,搞设计的也难啊,还是楼主历害,什么方法都给他用上,反正业主有钱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2008-5-18 18:08:00 | 只看该作者

回复: [原创]放热熔在防雷接地工程中的应用

原帖由 aichen 于 2007-12-27 10:00:00 发表 <p>我有N个热熔焊的案例,本想发几个让大家看一下,可是公司有规定。。。没有办法</p>
公司也管的太严了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
发表于 2008-5-18 18:06:00 | 只看该作者

回复: [原创]放热熔在防雷接地工程中的应用

原帖由 cpu50436 于 2007-8-7 21:00:00 发表 <p>牙掉了。</p><p>焊点不错,没什么气泡。</p>
那是要敲开看的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2008-5-18 18:05:00 | 只看该作者

回复:[原创]放热熔在防雷接地工程中的应用

crazy 多图,不错,不过,大哥,下次能不能把公司的名字放小点,做人要低调。。。。。 -------我刚想说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

42
 楼主| 发表于 2008-5-18 11:44:00 | 只看该作者

回复:[原创]放热熔在防雷接地工程中的应用

呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

41
发表于 2008-4-16 22:12:00 | 只看该作者

回复:[原创]放热熔在防雷接地工程中的应用

降阻剂?
回复 支持 反对

使用道具 举报

40
发表于 2008-1-4 14:43:00 | 只看该作者

各位老大:小弟不才!

最近对热熔焊接了解了一点,其实不难,就和楼主发的一样。

嗨!说的都是废话。

上次我还说不知道在那弄铜线,找个厂家订购就行,500米以上就没问题,至于模具,不嫌弃的话可以找我,我说这话各位老大可别踢我啊。哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

39
发表于 2007-12-30 15:50:00 | 只看该作者
以下是引用伤感但真实在2007-12-27 10:14:00的发言:

我更喜欢完味书后的那种切意的天马行空的感觉,但前提要所看的书有很深刻的思想与哲理性

不才,在此妄言

一句话就那么多错别字、且语句不通,所看的书也很难有很深刻的思想与哲理性

回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2007-12-27 10:14:00 | 只看该作者

我更喜欢完味书后的那种切意的天马行空的感觉,但前提要所看的书有很深刻的思想与哲理性

不才,在此妄言

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2025-5-11 05:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表