ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1665|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于降阻剂的一些问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-3 13:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

哪位大哥大姐能够告诉小第,有关降阻剂的时效和效果.以及如何正确的选择使用降阻剂.

先谢谢各位了

[em04]
下水道
 楼主| 发表于 2007-8-3 15:04:00 | 只看该作者

谢谢了

[em07]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-3 14:52:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2007-8-3 14:47:00 | 只看该作者

一、产品特点

本产品采用标准化生产,材质均匀,施工要求简单,在各类土壤和各种气候条件下均有良好的降阻效果和防腐性能,有使用寿命长且无环境污染。

二、产品用途

降低工作接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地和抗干扰接地的接地装置接地电阻,改善装置的品质和延长其使用寿命。适用于发电厂、变电站接地网、电力和通讯线路的杆塔接地,各类弱电设备的防雷与抗干扰接地、油库、炸药库和其他易燃易爆品储藏及生产场所的接地。各类土壤及各种气候均不影响本产品的使用性能。

三、主要技术参数及性能指标

1、降电阻率:60%90%(土壤电阻率越高,降电阻越显著)。

2、稳定性及长效性,降电阻剂的理论有效期为30年以上。

3、其保水性、吸水性比以往产品有较显著的提高。

四、降阻剂用量

 降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在515cm之间,为方便计算,推荐用量如下表:

土壤电阻率Ω·m

用量kg/m

接地形式

ρ≤500

500<ρ≤1000

1000<ρ≤2000

ρ>2000

水平

10—15

15—20

20—30

30—35

垂直

12—16

16—22

22—32

32—40

五、施工及通用要求

1、施前检查项目及要求:

①降阻剂应是同一品牌、型号的产品。

②水清无污染、水中无泥沙等杂物。

③沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。

④垂直接地极居孔中央放置,水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。

⑤接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝。

2、调制降阻剂

按水:降阻剂=0.4~0.6:1.0的重量比加水并充分搅拌直至成粘糊状。水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可。垂直接地孔用降阻剂加水量可视情况取高值。过大的加水量会延长施工时间。

3、浇灌、包覆、初检

将调制好的糊状降阻剂轻轻倒入(以防泥石、杂物混入降阻剂中)接地沟、孔内直至全部无遗漏地包覆住接地极,并初测包覆厚度不小于40mm,钻孔四壁充实,不足时要补充。

4、复检与回填夯实

待降阻剂初凝后,详细检查降阻剂包覆应表面均匀、充分无遗漏、无杂物混入,包覆体厚度最薄处不少于40mm,不足时要补充降阻剂。检查无误后,抽走固定细线,轻轻回填无硬物和树枝的细土,厚度要达到20mm以上,然后再加其他土壤并夯实。夯实后的回填土表面应略高于周围地平面。

5、对接地引下线要求

接地引下线在地表交界段需全段涂刷2~3道环氧沥清漆、FVC漆或其他耐久漆,其地下段长度应使埋入降阻剂的部分不短于20mm,地表上面部分长度不短于30mm

6、深井接地

深井接地有时是必需的。通常井深由找到电阻率低的地层或地下水来决定,一般达数十米。施工时用专用机械钻孔,孔径为80~150mm。有时要配以局部爆破,炸松四周土壤,以填充降阻剂,扩大降阻效果。接地电极用四壁上钻有Φ10~15mm通孔的钢管。用压力将调制好的降阻剂注入管内,通过壁孔使降阻剂从内外两侧包围钢管并充实整个钻孔。

7、接地极施工剖面图

--信息源自中国安防展览网