从某标准中得知:间隙型spdL-N模式下应用时,其续流遮断的安全性问题还正在研究之中。因此本标准暂不涉及此方面的内容。

可是在3+1模式中,就有L-N模式(在第1类spd).

   以上,二者似乎有点矛盾。烦请指点迷津。

沙发
发表于 2007-7-31 13:03:00 | 只看该作者

这个不太清楚,

前者说的是间隙型SPD

后者应该是开关型3+1模式吧

回复 支持 反对