[求助]请问“帽檐式接地极”的原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-7-20 22:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[求助]请问“帽檐式接地极”的原理
9
发表于 2007-8-1 23:07:00 | 只看该作者
学习ING
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-8-1 22:28:00 | 只看该作者

通天,能不能解释得再明白点?谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-7-25 14:32:00 | 只看该作者
以下是引用nqhh在2007-7-21 18:23:00的发言:
我想问为什么离出入口越远,均压带反而埋得更深呢?想不通呢

电容、屏蔽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-7-21 18:23:00 | 只看该作者
我想问为什么离出入口越远,均压带反而埋得更深呢?想不通呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-7-21 11:39:00 | 只看该作者
没事,看啊看啊就习惯了,呵呵,真的要改,应该在控制面板的基本资料里吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-7-21 11:32:00 | 只看该作者

谁能告诉我,这头像怎么改啊

我戴眼睛得那个,真丑

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-7-21 11:25:00 | 只看该作者

1、水平接地体局部埋深不应小于1m。

2、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层。

(补充下)

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2007-7-21 11:14:00 | 只看该作者

为了避免按地体受到机械损伤,以及减少气象条件对接地电阻的影响,接地体通常应用埋人地下0.5~0.8m。。为了降低跨步电压,安装防直击雷接地装置时,距建筑物出入口和人行道的距离不小于3m,当小于3m时,应采用下列措施之一:
              ①采用局部深埋,其深度不小于lm;
              ②采用沥青碎石地面;
              ③在接地装置上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地装置2m;
               ④采用“帽檐式”均压带如图或其他形式的均压带;

[upload=jpg,4134621.jpg]UploadFile/2007-7/200772111141898515.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-7-21 11:14:21编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对