380的动力机柜,过压保护是500,进线是有一段埋地,一段第毫秒年架空,机柜所在房间是钢架构的,每次打雷都是第一个闪电时会跳闸,合闸后不管雷电怎么样都没有事情了,然后在保护器前端安装了避雷器,420的动作电压,可是一点作用都没有呢~~~~~
请高手帮忙看看怎么回事啊
使用道具 举报
进线埋地大约只有十米左右,但是在埋地前架空的部分也只有几米,架空部分是由变电所引出来的
前几天怎么都回复不上来,郁闷
在进建筑物的地方并没有改成TN-C-S,安装的是3+NPE模式,然后空着零线的没有安装,好象理论上应该是可以的吧?
为什么回复不了了?
哦?
是TN-C配电?到建筑物内可有改成TN-S?
可安装的是3+NPE模式的SPD?