每次打雷都只跳一次闸,怎么回事啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-7-19 09:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

380的动力机柜,过压保护是500,进线是有一段埋地,一段第毫秒年架空,机柜所在房间是钢架构的,每次打雷都是第一个闪电时会跳闸,合闸后不管雷电怎么样都没有事情了,然后在保护器前端安装了避雷器,420的动作电压,可是一点作用都没有呢~~~~~

请高手帮忙看看怎么回事啊

[em11]
16
发表于 2007-8-7 12:16:00 | 只看该作者
还是先检查一下地线的情况再说吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2007-8-6 10:56:00 | 只看该作者

进线埋地大约只有十米左右,但是在埋地前架空的部分也只有几米,架空部分是由变电所引出来的

[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-8-3 22:17:00 | 只看该作者
进线埋地的长度多少呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2007-8-3 09:49:00 | 只看该作者

前几天怎么都回复不上来,郁闷

在进建筑物的地方并没有改成TN-C-S,安装的是3+NPE模式,然后空着零线的没有安装,好象理论上应该是可以的吧?

 

[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2007-8-3 09:46:00 | 只看该作者

为什么回复不了了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2007-7-25 14:26:00 | 只看该作者

哦?

是TN-C配电?到建筑物内可有改成TN-S?

可安装的是3+NPE模式的SPD?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-7-24 11:44:00 | 只看该作者
[upload=jpg,靠.jpg]UploadFile/2007-7/200772411435257327.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-7-24 11:40:00 | 只看该作者

我想"*"的意思是"靠"

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-7-23 18:12:00 | 只看该作者

怎么都没有人来告诉我呢?

[em03]
回复 支持 反对

使用道具 举报