ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5876|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

哪位知道静电地板下均压环的网格大小要求多少?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-6-3 18:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
静电地板下均压环的网格大小标准要求多少?截面要求多少?俺有个2000多平米的机房要做,以前没做过这么大的在里面打网球的.
俺查了500343没找到.[em06]
11
发表于 2007-6-14 13:22:00 | 只看该作者
胡子大了什么毛都长哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-6-13 17:03:00 | 只看该作者
为3米*3米
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-6-12 09:43:00 | 只看该作者

大胡子怎么了?均压环就一圈。网格的没有要求。有网格就是另一种名称了。

你要做网我不反对,网鱼的话网格越小网得越干净。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-6-10 22:14:00 | 只看该作者
请问楼上的是按哪个标准或哪个规范里的要求做的?如果没有监理不会给你验收的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-6-6 15:54:00 | 只看该作者
做的多了还问这个?管他机房大小一率5m*5m网格(业主没特殊要求),40*4紫铜排,铺满就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-6-6 15:43:00 | 只看该作者

信息系统M型网络薄铜排、网格尺寸选择表

工作频率(MHZ)     薄铜排宽度(mm)        基本网格大小(mm)

f小于0.5                50                       可大于标准

f小于30               50-100                     标准600*600

f大于或等于30         100-160                    应小于标准值

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-6-6 12:22:00 | 只看该作者
没什么具体标准,建议1.2*1.2米,截面积不小于50mm2,胡子你就狂拉铜带进机房把
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-6-6 09:33:00 | 只看该作者
0.6×0.6,1.2×1.2,不知道,好像常规是这么做的吧?根据静电地板的大小这么做的吧?大胡子老大,这只是小弟弟的一点见解,不对的地方请指正啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-6-5 19:12:00 | 只看该作者

这里还是技术论坛吗?

问了庄严也不理俺.说这个月超级环保,股票赔得脸都绿了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-27 13:48

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表