请问在高山上使用模块效果不是很明显为什么?[em11]
16
发表于 2007-6-14 09:58:00 | 只看该作者

逗你们玩呢

不太好使

那个我用过

说真的不如降阻剂!

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-6-13 17:26:00 | 只看该作者
十几平米!如果周围是岩,干脆跳下去算球了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2007-6-13 16:53:00 | 只看该作者

那是输变电的接地,都是在高山上了,你说环境会怎么样呀!是垂直埋设,地网面积最多的也就10来个平方米嘛!

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2007-6-13 16:46:00 | 只看该作者

不是呀,要求很高的,在4欧米以下呢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-6-10 12:03:00 | 只看该作者
仔细看看产品的试验报告和使用安装要求。土壤电阻率过高存在接地体有效长度的问题,所以接地电阻不一定能够做到几欧姆的要求。还有接地电阻的测试结果的误差等问题,所以地网的结构和接地体和土壤的接触面积也很重要。最后的目标是达到实用的要求,但作为工程提供商,电阻测试的结果也是合同的规定之一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2007-6-9 22:41:00 | 只看该作者
不是专家,不出声音[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-6-9 21:55:00 | 只看该作者

插嘴:输变电塔杆可有标准要求允许30欧姆的工频接地电阻。

那是因为土壤电阻率大于2000欧米

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-6-8 10:14:00 | 只看该作者

楼上的兄弟说的没有错哦,30欧姆确实跟没有做一样,算算如果地电位反击,他的电流该多大啊.

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-6-7 17:15:00 | 只看该作者
六、接地设计的资料能发表出来参观参观吗?