接地电阻的要求(常用标准的规定)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-4-28 10:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

接地电阻的要求(常用标准的规定)

建筑物接地电阻的要求

依据GB 50057-942000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

电源系统接地电阻的要求

依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。

依据GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第12.6.4条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。12.7.2条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔2025米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。12.7.3条:危险区域应采取相应的防静电措施。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。12.7.4条:低压配电线路的接地应采用TN-STN-C-S系统,引入建筑物的 电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。

[此贴子已经被作者于2007-4-28 10:26:10编辑过]
19
发表于 2008-2-27 11:37:00 | 只看该作者

回复:接地电阻的要求(常用标准的规定)

呵呵..雷神给汇总了一下.支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2008-2-20 15:02:00 | 只看该作者

回复:接地电阻的要求(常用标准的规定)

:~ :~
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2008-2-19 16:04:00 | 只看该作者

回复:接地电阻的要求(常用标准的规定)

通天有心啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2008-2-19 14:54:00 | 只看该作者

回复:接地电阻的要求(常用标准的规定)

今天看了下 雷主的帖子 有点小错误 第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω, 应该是不大于10Ω,
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-2-13 14:26:00 | 只看该作者

回复:接地电阻的要求(常用标准的规定)

有心了.该顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-2-12 21:17:00 | 只看该作者

回复: 接地电阻的要求(常用标准的规定)

原帖由 zzz25 于 2008-1-31 0:29:00 发表 标准是标准,很多时候只能根据情况尽量去作,无绝对要求。现在这里就有一个项目,别的不说,两万方多一些的建筑面积仅供电系统就准备投资一千多万,因为有需要保障的重要网络系统。采用联合接地。但整个建筑是在石质结构的地质上,大平底基础五千方左右,当然就无桩基了,附近无可合理利用的地方和地质结构,本身电阻率会在2000到3000之间。有爆破后打下的地下室,结构和建筑要求先作基础防水(SBS)后
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-2-9 13:22:00 | 只看该作者

回复:接地电阻的要求(常用标准的规定)

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-2-5 10:58:00 | 只看该作者

回复:接地电阻的要求(常用标准的规定)

1欧姆那么好做呀,甲方出钱有少,哎!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2008-1-31 00:29:00 | 只看该作者

回复:接地电阻的要求(常用标准的规定)

标准是标准,很多时候只能根据情况尽量去作,无绝对要求。现在这里就有一个项目,别的不说,两万方多一些的建筑面积仅供电系统就准备投资一千多万,因为有需要保障的重要网络系统。采用联合接地。但整个建筑是在石质结构的地质上,大平底基础五千方左右,当然就无桩基了,附近无可合理利用的地方和地质结构,本身电阻率会在2000到3000之间。有爆破后打下的地下室,结构和建筑要求先作基础防水(SBS)后再在上面浇筑梁柱,专业设计单位给出了六七十万的接地网费用估算,但要做到10Ω都不敢保证,只强调工艺上尽力去做。最后也只能看了。