本人在一工程中,N-PE用的是压敏电阻,但是,SPD安装没多久就冒烟了,拆开看见压敏电阻已经变成煤炭。请各位大侠给点意见,小弟还在郁闷+ing,不知道原因。
使用道具 举报
NPE放电管吧....还问下,有没可能你安装的时候L、N是OK的,但是一经当地的不知什么维修工维修了电路后反了L、N了???然后,嘿嘿,续流,对地!!恭喜,恭喜!!!
有这可能么?
主要问题是:在N接地的情况下,N-PE的电压差不大,在N不接地的情况下就有问题了。或者,比如在TT系统使用,就有问题。
收到,雷神,谢谢!
N-PE用的是压敏电阻
——可以不?可以。但是问题很多。建议用GAS。
——假如N-PE非用MOV不可。那么建议采用如下安装:L-PE、N-PE。
——假如我就要L-N、N-PE安装。就要全部用MOV。可以不?可以。那么N-PE用的MOV的U1mA要是L-N用的MOV的U1mA的1.5倍。并且,直径最小要是L-N用的MOV的2倍。
——为什么呢?有个电压负荷老化的问题,有个热容量的问题,有个介质损耗的问题……所以说:“问题太多”。不如个GAS。
以前只知其然,不知其所以然,现在太清楚了。UP
不过我还是选择后者,光用压敏还是问题多多。
不要这样说,兄弟。太见外。
尊敬的雷神,在N-PE之间没有压差,为什么会有电压负荷问题和热容量问题呢?小弟还是不明白,望告之.谢谢!