大侠们好:

       本人在一工程中,N-PE用的是压敏电阻,但是,SPD安装没多久就冒烟了,拆开看见压敏电阻已经变成煤炭。请各位大侠给点意见,小弟还在郁闷+ing,不知道原因。

27
发表于 2007-7-7 08:33:00 | 只看该作者
用万用表检查一下就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2007-7-6 18:08:00 | 只看该作者
安装或者选型错误!
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2007-7-6 15:51:00 | 只看该作者

  NPE放电管吧....还问下,有没可能你安装的时候L、N是OK的,但是一经当地的不知什么维修工维修了电路后反了L、N了???然后,嘿嘿,续流,对地!!恭喜,恭喜!!!

  有这可能么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2007-4-25 23:37:00 | 只看该作者
雷神说的太好了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
 楼主| 发表于 2007-4-24 13:59:00 | 只看该作者

主要问题是:在N接地的情况下,N-PE的电压差不大,在N不接地的情况下就有问题了。或者,比如在TT系统使用,就有问题。

收到,雷神,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2007-4-24 10:20:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-4-22 23:00:00的发言:

N-PE用的是压敏电阻

——可以不?可以。但是问题很多。建议用GAS。

——假如N-PE非用MOV不可。那么建议采用如下安装:L-PE、N-PE。

——假如我就要L-N、N-PE安装。就要全部用MOV。可以不?可以。那么N-PE用的MOV的U1mA要是L-N用的MOV的U1mA的1.5倍。并且,直径最小要是L-N用的MOV的2倍。

——为什么呢?有个电压负荷老化的问题,有个热容量的问题,有个介质损耗的问题……所以说:“问题太多”。不如个GAS。

     以前只知其然,不知其所以然,现在太清楚了。UP

    不过我还是选择后者,光用压敏还是问题多多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2007-4-24 10:02:00 | 只看该作者
百年难遇,想做到都不容易。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-4-23 21:19:00 | 只看该作者

不要这样说,兄弟。太见外。

主要问题是:在N接地的情况下,N-PE的电压差不大,在N不接地的情况下就有问题了。或者,比如在TT系统使用,就有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2007-4-23 15:43:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-4-22 23:00:00的发言:

——为什么呢?有个电压负荷老化的问题,有个热容量的问题,有个介质损耗的问题……所以说:“问题太多”。不如个GAS。

尊敬的雷神,在N-PE之间没有压差,为什么会有电压负荷问题和热容量问题呢?小弟还是不明白,望告之.谢谢!