这个SPD为什么没有起作用?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-20 16:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
案例: 某山区移动基站,架空线引入,在距离站点的500M处的变压器被击毁,基站内已经有两级SPD(分别为深圳和广州两国内厂商生产,由于众所周知的原因,不便透露).一级安装在配电箱内,标称放电电流40KA,另一级安装在电源柜内,标称放电电流15KA,事故发生后,配电箱空开跳闸,电源柜内的直流电源损坏,交换机柜内的相应电源模块损坏,直流电源的接口烧焦(-48v电源接口).
然而,令人费解的是,同样的事故在一个月内发生了3次,两级SPD没有任何的损坏.
何解? ????????????????
36
发表于 2005-1-24 13:15:00 | 只看该作者
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=1&topic=437&show=0

在这里:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2005-1-24 13:14:00 | 只看该作者
看看“8/20通流容量为什么这么大”这个帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2005-1-22 21:14:00 | 只看该作者
 我看还是SPD的问题,有家防雷器公司说:他们的产品氧化锌压敏电阻的冲击电流达到100KA,说他们的压敏电阻可以并联3个以上,所以5个压敏电阻并联就能达到100KA,我很是疑惑,请各位高发表见解!!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2004-11-27 11:57:00 | 只看该作者
有些东西是不可遇见的,先分析一下机子再说
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2004-11-27 11:56:00 | 只看该作者
是不是响应时间太慢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

31
发表于 2004-10-14 09:31:00 | 只看该作者
结果如何呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2004-9-15 10:28:00 | 只看该作者
查一下是否存在地反击
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2004-9-10 22:03:00 | 只看该作者
完蛋了,看不懂~~~~~~~~~~~555555555555555555555
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2004-9-10 13:45:00 | 只看该作者
下面引用由斯峰2004/09/08 07:41pm 发表的内容:
24楼:
最后一点:看看他是不是把压敏模块型的,不带N-PE间隙的SPD模块接在了RCD的后面。——这个很重要,很重要。一定看清楚。切记!切记!
请教雷神大哥:你所说的重要是什么意思呢?难道不能接吗---是怕避雷 ...

不能接。尤其恶劣环境。否则SPD等于没用。
回复 支持 反对