ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4014|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[求助]油罐防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-3-29 10:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

       我们这属于少雷区,现有一单位油罐区场地长181米,宽110米,共分布6个油罐,最大的油罐罐高14米,加呼吸阀可能要15米,直径22.57米,由于罐体已腐蚀,所以必须要做防雷设施,请各位大哥指点一下

14
发表于 2007-5-10 22:10:00 | 只看该作者
本厂专业生产三柱圆钢避雷针塔、四柱角钢结构避雷针塔、角钢钢结构避雷线塔、环形钢管杆避雷针塔及楼顶避雷工艺装饰塔,监控通信塔等铁塔产品;欢迎各界朋友来电咨询洽谈合作事谊!
网  址:http://www.hbttc.com
咨询热线:0318-4431156  4431166
移动电话:13831890897  刘经理
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-5-10 17:08:00 | 只看该作者

用预放电式避雷针.这样包护面积增大,宁波镇海国家油库的避雷针就是我们做的.

我可以寄份资料给你做参考

上海宇旭电子科技公司021-65225827   13917628378   胡先生

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-5-9 17:18:00 | 只看该作者

油罐当然要接地,不过,腐蚀严重的油罐即使接地也不安全,还是做独立避雷针吧.

个人意见,为防止感应雷,避雷针接地网也必须与油罐和线路接地网严格分开.毕竟油罐雷击事故基本发生在传感器上

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2007-5-9 16:37:00 | 只看该作者
做塔针对防直击雷作用很大,但对防感应雷来说不做油罐接地是不行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-3-31 00:20:00 | 只看该作者
以下是引用towhy在2007-3-30 18:11:00的发言:

要是装的印度神油呢?[em06]

[em15][em15][em15]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-3-30 18:11:00 | 只看该作者
以下是引用yubling在2007-3-30 10:03:00的发言:

同意几位大哥的看法,油罐里盛的是原油,油罐接地做的肯定都没什么问题,但他们还是不怎么放心.所以我觉得还是有位大哥说的做塔针加避雷线比较好,但象直径22.57米,高度15的罐做多高的塔针比较好啊,是不是要作成6m x 6m的网格啊,那要装多少塔针啊

要是装的印度神油呢?[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-3-30 14:25:00 | 只看该作者
要么就做塔针,要么做好接地,让罐体接闪
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-3-30 11:58:00 | 只看该作者

看看这样可以不!

先在油区的四个角安装避雷针(按滚球法计算所要的针长撒),那六个罐肯定是要做防雷的撒!

由于油罐外观腐蚀老化,要是有条件的话可以先对油罐进一步处理,再对它进行接地,我想这样会更安全。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-3-30 10:03:00 | 只看该作者

同意几位大哥的看法,油罐里盛的是原油,油罐接地做的肯定都没什么问题,但他们还是不怎么放心.所以我觉得还是有位大哥说的做塔针加避雷线比较好,但象直径22.57米,高度15的罐做多高的塔针比较好啊,是不是要作成6m x 6m的网格啊,那要装多少塔针啊