空旷院内避雷针,针高18米,院内全部为回填土,回填土深度在6米,避雷针底座深度在1.2米,由于其地基没有完全夯实(事前甲方没有说明),避雷针安装后经了一场雨,雨后因地基下沉而致使避雷针倾斜,诸位大侠给出出主意,如何解决这个问题,不胜感激!
使用道具 举报
诸位帮忙想想办法啊
1、应该先把塔杆拆掉。
2、把基础墩的倾斜反方向的土挖开;用机器拉正 ;两面都要填回添土。(实在不行就在基础顶面再做几十公分的钢筋混凝土)
3、把塔杆重新安装。
注意以下几点
1、正个施工过程一定要注意施工人员的人身安全。
2、回添土一定要夯实。