铜镀钢棒接地极与传统接地系统的性能价格比

比较项目           传统接地系统                  铜镀钢棒接地系统

                   一次材料费稍低                较高

工程费用           施工费高(占地面积大)          很低

                   相关费用高(打深井等)          无

接地材料           钢材(镀锌扁钢或角铁)          铜镀钢等

                   电焊:焊接质量难以把握,需要    放热焊接:焊接质量好,无需专业

                   专业人士操作.施工不方便,需    人士操作,施工方便,无需电源等.

连接方式           要提供电源等.                 电气性能稳定,不老化松脱,没有

                   电气性能不稳定,随时间推移而   接触电阻

                   老化,接触电阻大

导电性能           导电性一般                    导电性非常好,是钢材的十倍

                   钢材差,3到5年内就需要检测更   铜镀钢棒的耐腐性是钢材的十倍

防腐性能           换                            可40年免维护,为欧美国家普遍在

                                                 接地系统中应用

                   在优先场地情况下,难以达到接   适合在城市等优先场地情况下,接

接地效果           地电阻要求,性能不稳定,接地电  地电阻容易达到要求,性能很稳定,

                   阻会持续上升                  接地电阻会保持在一个较稳定的水

                                                 准

使用年限           不到10年,须定期维护           最长达40年,完全免维护

                   通过上述比较,铜镀钢棒接地系统寿命长,性能稳,免维护的独特性能和

综合比较           优势是传统接地方式无法比拟的.目前在我国的电力集团以及各主要城

                   市电厂和变电站已普遍采用.

[此贴子已经被作者于2007-1-22 15:36:26编辑过]
26
 楼主| 发表于 2007-7-30 17:43:00 | 只看该作者
[em09]每个人的看法都不一样,这我很能理解,但是我觉得既然艾力高能在中国立足而且使用范围慢慢扩大就一定有它的道理所在。[em07]
[此贴子已经被作者于2007-7-30 17:45:29编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2007-7-30 17:16:00 | 只看该作者

这个性价没有结合中国市场的实际情况分析。

后续的维护并不是每个工程商以及承建商都考虑到的。

经济社会就是这样,没有钱的生意就是冷门!

如果说错了,请原谅!

回复 支持 反对

使用道具 举报

24
 楼主| 发表于 2007-7-30 17:10:00 | 只看该作者
最近一直都忙,有好段时间没上来了,不好意思,今天才看到你的信息。我做艾力高快一年了,感觉市场需求还挺大的,对前景也很看好啊~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2007-7-11 16:20:00 | 只看该作者

你做艾力高几年了!!!市场怎么样

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2007-7-10 16:08:00 | 只看该作者
本地图片是如何上传的啊~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
 楼主| 发表于 2007-7-2 11:24:00 | 只看该作者

艾力高接地施工步骤

     施工前首先要对现场的地形进行勘察,做到十分的了解,同时在埋设接地极时应注意避开地下的电缆及其他管道

1、合理的使用挖沟工具,沟的深度至少在-0.8 ,沟宽以能挖宽为宜。

2、在沟里,采用合理的工具(如重锤)将镀铜钢接地棒打入地中,深度为-3.3(见图一)。

3、将水平接地极放入沟槽中,理直紧贴沟底。

4、采用放热焊接(见附图)将镀铜钢接地棒

与水平接地 极牢靠连接起来。

5、回填应先采用素土回填沟槽,使其与水平

接地极紧密结合。

6、回填,夯实,并清理现场,修复受损路面。

 

 

附:放热焊接的流程

第一步:将导线及熔模用专用的工具清理干净,再将导线熔接处用喷灯加热,然后安置导线于熔模内用
   

第二步:用夹具将模具加紧,放入钢垫片盖住导流孔确保密封良好。

第三步:倒入焊粉并在上面洒上起燃药,并在模具顶部洒上另一部分起燃药。

第四步:合上顶盖,用点火枪点燃。十秒钟之后,再打开模具。

[此贴子已经被作者于2007-7-2 11:27:10编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-5-31 00:36:00 | 只看该作者
以下是引用大胡子在2007-5-30 22:51:00的发言:
通天还是要多帮下人家PLMM[em01]

那是你的事情啊。你做业务的。俺现在只忽悠技术:)

今天歼10总在头顶飞,吵的我睡不着。发飚啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-5-30 22:51:00 | 只看该作者
通天还是要多帮下人家PLMM[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-5-25 18:16:00 | 只看该作者
有什么好奇怪的……
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 12:43

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表