检测单位:北京雷电防护装置检测试中心

检测时间:2005年11月8日

产品类型:220/380V电源线路混合型防雷保护器。

前级启动电压600V;后级启动电压450V;加上专用滤波和自匹配装置后;20KA下的限制电压230V。40KA下的限制电压320V。

中国目前限制电压最低的电源线路保护产品。

20
 楼主| 发表于 2005-11-24 10:18:00 | 只看该作者
V25-B+C?明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-11-24 08:55:00 | 只看该作者
雷神,OBO的B+C拆开看过没,根据北京赵老师提供的B+C检测标准,OBO的装10个也通不过啊 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-11-24 08:39:00 | 只看该作者
还是要看元件的动作电压值,而不是看SPD所使用在线路上的电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2005-11-23 17:57:00 | 只看该作者
下面引用由9112005/11/23 04:35pm 发表的内容:
一般来说220V的起动电压要低一些,残压也低.而380V的起动电压高,残压也高.

不见得啊。为什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-11-23 16:35:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/11/16 06:12pm 发表的内容:
220V和380V有多大区别呢?对防雷来说。

一般来说220V的起动电压要低一些,残压也低.而380V的起动电压高,残压也高.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-11-22 15:10:00 | 只看该作者
那家的东西呀,快拿出来亮亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2005-11-16 18:12:00 | 只看该作者
下面引用由name2005/11/16 03:24pm 发表的内容:
嘘!!!220V的,我以为是380V的呢

220V和380V有多大区别呢?对防雷来说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-11-16 15:24:00 | 只看该作者
嘘!!!220V的,我以为是380V的呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-11-16 14:48:00 | 只看该作者
看不懂。