1、网站上的爱劳DSOP I-013标的标称放电电流100KA应该是单相吧? 2、介绍说该产品是B+C的防雷器,第一级采用开关型防雷器,但我想肯定不是爱劳的DSOP II-001或者DSOP II-002因为这两种产品都是标称单相放电电流在150KA以上的,所以一定是爱劳的非公开销售的开关型防雷元件。 3、此外如果采用爱劳的DSOP II和爱劳的DSOP III的防雷模块一起做成两级防雷箱,应该不会像DSOP I-013那样需要解耦器了吧,因为网站上介绍DSOP II是自点火放电间隙。 4、DSOP I-014标的标称放电电流是60KA,也是单相吗?如果是,采用的是不是也是在单相通道压敏电阻并联的技术,就像OBO的V25B一样的那种方式。因为现在还没有比较可靠的单片标称通流在60KA的压敏电阻能够大量的提供给防雷器生产厂家吧。 |
|