ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4002|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

关于外部摄像头的防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-12-27 15:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在有这么一个问题:在院子的四周,有几个监控用的摄像头,都在空心的水泥杆的顶部,杆子在约有4米高,电源及控制信号线从杆子中间走,在杆子内部的下端有接线端子分别接着信号线和电源线,其摄像头让雷击过,这样的情况如何做防雷啊.
17
发表于 2007-2-9 10:27:00 | 只看该作者

摄像头被打坏,应该要考虑直击雷防护问题;若要考虑整个系统的防雷,则需完善整个防雷系统了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-2-9 09:57:00 | 只看该作者
以下是引用海儿在2007-1-17 10:59:00的发言:

我想问问大胡子?

你的摄象机用是主半是什么板?无地自容地说:小日本的SONY

你的摄象机外客是塑料的还是金属的?金属

摄象机的接地是直接接在摄象机的外客上吗?是

这样行吗?你可以再问问通天

有时间探讨一下?有

刚刚专门申请了个QQ:460773836 老了,不太会用

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-2-9 09:20:00 | 只看该作者

如果不作线路屏蔽,只装SPD用处应该不会太大。

我也是新手,自己的一点看法

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-1-17 19:27:00 | 只看该作者
用我们的三合一防雷器 接上去 不就OK了吗>?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-1-17 11:12:00 | 只看该作者
防雷摄像机,是个新概念,有操作空间。难怪大胡子要改行
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-1-17 10:59:00 | 只看该作者

我想问问大胡子?

你的摄象机用是主半是什么板?你的摄象机外客是塑料的还是金属的?

摄象机的接地是直接接在摄象机的外客上吗?

这样行吗?

有时间探讨一下?QQ279690625

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2007-1-5 10:08:00 | 只看该作者
一级就够拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-12-30 08:40:00 | 只看该作者
摄像机已装好了,想换成别的样子的是不可能了.各种线也是做好的,在加金属管我想做不到了,只能靠SPD了,只用SPD可以吗,要做几级啊,做在下面可以吗,上面不用管了啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-29 12:29:00 | 只看该作者
不要指望几级防雷。套金属管的电缆在一端做等电位连接,由于电磁耦合,金属管(相当于引下线)是不会和电缆、设备之间产生大的电位差的。倒是要注意接地和引入室内时的保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册