发表于 2006-12-26 10:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

机房的2M线怎么才能避免二次雷击? 线两端的设备都做了接地,结果损坏的老是SDH设备上出线的那块单板

21
发表于 2007-2-9 09:23:00 | 只看该作者
哦,我知道了,谢谢大胡子,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-2-8 12:28:00 | 只看该作者

回楼上的:

就是二兆信号传输线,当前金融系统最主要的信号传输方式.接口以RJ45(11)为主,也就是水晶头接口,说白了就是您上网的网线插头或电话线插头.

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-2-8 08:36:00 | 只看该作者

2M线是什么?

我不太明白,谁给我解释一下了

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-2-6 11:20:00 | 只看该作者

线路屏蔽

加装相应 SPD

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-1-30 01:11:00 | 只看该作者

客气了。以后有什么问题只要问的详细,我一定尽力帮忙。

观点不一定对,但是一定是我心里想说的。不忽悠人。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-1-29 22:52:00 | 只看该作者

有问必答,谢谢通天老师!

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-1-29 22:21:00 | 只看该作者
避雷器必不可少,该怎么选择得问通天大哥罗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-1-29 12:23:00 | 只看该作者
、DB是引用catfine在2007-1-28 15:44:00的发言:
请教通天老师,为什么光电隔离不行?为什么没有用?谢谢

首先:接口不好。光电一般使用串口,就是DB09、DB25的接口,不适用两线端子形式的使用。

其次:传输速率有点问题。光电一般是几十到几百Kbps,做到Mbps可能困难。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-1-28 15:44:00 | 只看该作者
请教通天老师,为什么光电隔离不行?为什么没有用?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报