请问各位高手,选用4102A接地电阻测试仪如何检测高层建筑物的接地电阻?比如:高层的避雷带,接地母排等,谢谢!
16
发表于 2006-12-5 13:53:00 | 只看该作者
相对与地网的对角线长度,或者说,相对与地网的面积。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-12-5 13:40:00 | 只看该作者

接地的工频接地电阻是指数变化的!?

相对什么指数变化呢!?

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-12-5 13:17:00 | 只看该作者

哈。它要是线性变化的话,那你减导线电阻还可以。因为,导线电阻是线性变化的。

但是,它是指数变化的,那你不用测了,拉出去10000米测量,所有接地的工频接地电阻减了导线电阻全是负数。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-12-5 13:12:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2006-12-5 9:42:00的发言:

4102、4105、MS5209等,适合去测量对角线小于20米的接地网。

接地网的对角线大于20米,但是小于50米的时候,可以用ZC29B这样的摇表来测量。

接地网的对角线大于50米,需要使用大地网接地电阻测试仪来测量。

这个可以!

一般的,所谓的“放接地延长线,减线阻”的做法其误差是一个随接地网的对角线长度变化指数函数。

这样的方法,实际是测不出一个接地网的对角线大于100米的地网的真实接地电阻值的。误差成倍。

这个怎么说的呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-12-5 10:28:00 | 只看该作者
以下是引用000000在2006-12-5 10:01:00的发言:
以上资料仅供阅览,如有雷同,纯属巧合![em07][em07][em07]

???
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-12-5 10:01:00 | 只看该作者
以上资料仅供阅览,如有雷同,纯属巧合![em07][em07][em07]
[此贴子已经被作者于2006-12-5 10:01:44编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-12-5 09:42:00 | 只看该作者

呵呵。我在“雷神之家”群里正讲这个呢。

4102、4105、MS5209等,适合去测量对角线小于20米的接地网。

当接地网的对角线大于20米,但是小于50米的时候还可以用ZC29B这样的摇表来测量。

假如,接地网的对角线大于50米,那么需要使用大地网接地电阻测试仪来测量。

一般的,所谓的“放接地延长线,减线阻”的做法其误差是一个随接地网的对角线长度变化指数函数。

这样的方法,实际是测不出一个接地网的对角线大于100米的地网的真实接地电阻值的。误差成倍。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-4 17:15:00 | 只看该作者
来吧!雷神,别把大家闪在这!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-12-4 16:08:00 | 只看该作者

找不到“DWR接地电阻测试仪”的原理资料!