检测一农行机房(七层楼房中二楼),业务部门要求是共用接地不大于1欧.
现在是:TT供电,专用接地电阻2.7欧,专用接地引下线沿外墙引入,显然引下线与建筑钢筋距离不够.建筑物钢筋用作防直击雷装置.
专用接地网与建筑物基础连接接地电阻肯定会小于1欧,
问:专用接地好还是共用接地好?
使用道具 举报
TT接地与电源无关。PEN未重复接地。老线路,因为改造未经电力公司,多家用电,不知前端有没有漏保。
另外,引下线和电源线20CM距离平行进入二楼,未穿金属管。
引下线和电源线20CM距离平行进入二楼,未穿金属管。
——标准要求最小安全距离60cm。一个穿管减一半,两个穿管再减半。
请允许我答非所问。
我倒关心TT供电,你确认了吗?可否具体描述现场的供电?谢谢!
至于采用什么接地网,雷神都给说了。但我觉得好象10米就可以了吧,要30米吗?
直流工作接地在共用接地网的情况下,在地下连接时,要距离直击雷接地点30米。
———此为依据方程计算出的结果。此结果可在IEC62305中得到验证。
不知道你这里说的“10米”是怎样一个算法,或者什么标准的规定?
他要做专用地网,那就帮他做一个呗!
然后在独立地网与建筑物主筋地网之间安装一个电子开关!
即独立又共地!
——这个叫有毛病。计算机系统没叫按这个做。什么标准规定的?是GB2887规定了还是GB50174规定了?
——拉远点。或者,穿金属管。
——那就在地下连接。可千万别直接和避雷带引下线连接。在地下连接要距离直击雷接地点30米。或者,使用建筑内的基础钢筋,不使用建筑外层的基础钢筋。
——咋样都可以啊。
其实如果对于说要达到要求的话,不管你怎么接地,只要到达了,都应该是可以的.
对防雷所而言,他们负责检测也不会说去过度注意这些,他们只要检测电阻合乎要求就好(更何况不符合还不是一样的,有钱收他们才不管呢).
但我个人而言,我还是主张对于计算机这块,还是银行的,建议单独用专用的接地好些.以免受其它的影响.
本版积分规则 发表回复
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-16 14:22
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.