哪个大虾知道,那里有可以不接地的防雷器,听说美国就有,中国有吗???
14
 楼主| 发表于 2006-11-27 14:00:00 | 只看该作者

哦!!原来是这个原理!和开关电源中的(光藕)保护电路相似,我知道了!谢谢通天咯!

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-11-25 22:15:00 | 只看该作者

光电隔离保护器

在苛刻的工业环境下,串口通信的可靠度通常会受到相当大的影响。与串口通信设备连接的线路有可能会被电源线、发动机、 或会产生静电的设备所环绕。串口设备很有可能被这些设备突然发出的浪涌电波侵袭而受损。这时候,解决方案除了使用常规浪涌保护装置(串口SPD)外,还可考虑TOWE系列光电隔离保护器,必要时也可以两者结合保护使用。其隔离电压连续2500V,瞬间7000V浪涌脉冲,没有任何残压和漏流,有些指标优于普通浪涌保护器。

隔离方框图

当两个距离遥远的串口设备被直接连接在一起时,不稳定的地电位可能会对其产生重大的损害。两个串口间不稳定的地电位会形成所谓的地电回路,并在两个串口设备间引起巨大的电流, 事实上,除了对数据传输干扰外,还可能会造成设备无法修复的损害。在这种状况下,使用光电隔离保护可以让串口完全的绝缘,而不会受到电涌的侵袭,完全可以替代常规浪涌保护器,特别是在接地不好处理和复杂环境时使用效果优于浪涌保护器。

 

光电隔离通常使用一个光藕将电子信号转换为光信号,在另一边再将光信号转换回电子信号。如此,这两个电路就可以互相的隔离。光电耦合器在传输信号的同时能有效地抑制尖脉冲和各种噪声干扰,使通道上的信号噪声比大为提高,输入回路与输出回路之间没有电气联系,也没有共地;因此回路一边的各种干扰噪声都很难通过光电耦合器馈送到另一边去,避免了共阻抗耦合的干扰信号的产生。光电耦合器可起到很好的安全保障作用,即使当外部设备出现故障,甚至输入信号线短接时,也不会损坏设备。

 

使用注意事项
  (1)在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源,若两端共用一个电源,则光电耦合器的隔离作用将失去意义。
  (2)当用光电耦合器来隔离输入输出通道时,必须对所有的信号(包括数字量信号、控制量信号、状态信号)全部隔离,使得被隔离的两边没有任何电气上的联系,否则这种隔离是没有意义的。

 

 

TOWE TTS-OI系列光电隔离保护器可以实现RS232设备到RS422/485系统的无源光电隔离连接。其内部静态隔离电压为2500V瞬间7000V浪涌脉冲。通信速率高。直接插在设备串口上使用。可以有效的防止RS422/485总线上的雷击(感应)、静电以及地电位差产生的环流等对您的计算机系统造成的损害。可广泛应用在雷区、发电厂、变电站等有雷击(感应)、安装地接地没有或不良、静电以及地电位差产生的环流较多的工业环境。
http://www.towe.com.cn/producetype.asp?id=270&newstypeid=4&newstype_1id=5

给你个网站看看:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-11-25 17:10:00 | 只看该作者

暗暗

偶也没听说过说说啦!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-11-25 15:29:00 | 只看该作者
我的天啊……说来话长。闪了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-11-25 14:20:00 | 只看该作者

那,现在那种不接第的SPD产品和一般需要接地的SPD,从技术要求和标准上讲哪个要好些呢?

那又是按照什么标准做的呢?

谢谢,说说看!!

那,我们推荐给客户的时候,怎么说有接地的要比不接地的SPD好呢?好在那些地方呢?

比如说.............................................

跪求答案!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-11-25 13:12:00 | 只看该作者
和你说的饿怕是有点不一样啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-11-25 13:00:00 | 只看该作者
我听说过有,广东那地方!好像用的原理是等电位原理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-11-25 11:57:00 | 只看该作者

哦!!谢谢通天!

那他的工作原理是不是就像我说的那样呢?他就是起到一个隔离被保护设备的作用,而没有把过压泄掉!

那比如说,在1KM的视频线上感应到了3KA的雷电能量,SPD将被保护设备隔离掉,

但是那1KM视频线上的雷电能量,又跑到那里去了呢??

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-11-25 11:35:00 | 只看该作者
最简单的一种。光电隔离的SPD。这个肯定不需要接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报