ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2649|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助]雷神!ASP!大胡子!各位专家!三次谐波对防雷器的影响!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-16 10:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

各位专家,雷神!

三次谐波对防雷器的影响大不大?

谐波过大会不会造成防雷器烧坏??

如果主电源配电柜装了滤波器,防雷器应该装在滤波器前还是滤波器后!

很急!大家帮忙!

[此贴子已经被作者于2006-11-16 15:46:24编辑过]
9
 楼主| 发表于 2006-11-21 10:58:00 | 只看该作者
以下是引用towhy在2006-11-18 21:59:00的发言:
其实不是谐波的问题,需要考虑的倒是电抗滤波器在开关时产生的过电压对SPD的影响

专家!

具体说说看!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-11-18 21:59:00 | 只看该作者
其实不是谐波的问题,需要考虑的倒是电抗滤波器在开关时产生的过电压对SPD的影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-11-18 16:52:00 | 只看该作者
以下是引用无名小卒在2006-11-18 9:18:00的发言:
这谐波对SPD如何影响啊,对防雷插座有影响吗,如何影响啊?[em06]

没办法回答。

有人问:关羽老爷和秦琼哪个厉害?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-11-18 09:36:00 | 只看该作者

多谢!!!

唉!什么时候才能达到你们的水平啊??

[em04]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-11-18 09:18:00 | 只看该作者
这谐波对SPD如何影响啊,对防雷插座有影响吗,如何影响啊?[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-11-17 18:24:00 | 只看该作者

三次谐波对防雷器的影响大不大?

——对信号的SPD影响大。有时候不能正常工作。对电源的末级混合电路的SPD影响也大,加速老化。

谐波过大会不会造成防雷器烧坏??

—— 一般情况下不会。但是假如这个SPD本身质量有点问题或者参数不对,那就会。

如果主电源配电柜装了滤波器,防雷器应该装在滤波器前还是滤波器后!

—— 一般是安装在滤波器前。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-11-17 18:12:00 | 只看该作者
这要看滤波器装在配电柜什么位置,如果防雷器装在滤波器后端谐波过大就不会造成防雷器烧坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2006-11-16 10:28:00 | 只看该作者
这个问题比较专业!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 22:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表