问雷神:用电负荷 和 SPD的选型有关系吗??

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-3 19:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

大家好..

最近我碰到一个棘手问题.

拟在某厂房总配电柜安装一级SPD,该单位一位电工说 这里用电负荷很高的,,一共是800KW.

我以前未曾想过,,大容量负荷的供电电源对SPD的选择  应该注意些什么..

我想到的几点::

1,用电负荷很高800KW,,他应该指的是满负荷时的

2,负荷高 应该是对供电主干线上的熔丝和断路器有较高要求,也就是说二者额定电流要选大点儿.

3,我认为SPD选择 和用电负荷大小没太大关系..关键是最大持续工作电压 要选好~不能太小.

  考虑到厂房电源波动..

4,启动电压 应该选440V.或者485V.

这就是我一点点想法..恳切地希望得到大家的指正 和 指点..

雷神大哥,希望得到你指点!

13
发表于 2006-11-14 01:15:00 | 只看该作者
呵呵。曾经和非尼克斯许多技术人员进行过大讨论。有些做法可取。有些可保留意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-11-13 15:30:00 | 只看该作者

我对配电了解不多!

但是菲尼克斯有个建议值得参考

1主变压器在600kva以下的时候考虑系统短路电流在3kA左右,所以菲尼克斯建议以此为分界选用菲尼克斯民用或工业防雷器。主要参数为切断工频短路电流的能力。分别为3.5kA和50kA。

另氧化锌防雷器菲尼克斯确实有uc至500v的产品,在特殊场合使用(440/690电压)残压是比较高

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-11-11 00:22:00 | 只看该作者

按照配电标准GB50054;

短路电路是按总负荷电路的2倍来计算的。按这个系统,是按5KA来计算的。

所以要求此系统的最大接地电阻为:R≤I/500;也就是:R≤10Ω。

[此贴子已经被作者于2006-11-11 0:22:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-11-10 22:07:00 | 只看该作者

多谢雷神,那天还真喝了不少。

接着说

800÷380=2.5KA   算出的是输出的总电流  可是不是短路电流呀。短路电流是不是应该 380÷(4+4)欧,大概四点几安培。。4加4欧是地阻(假设设备接地是独立接的)

因为800KW用电负载不可能是一台设备,,不可能同时短路掉。。

雷神说的UC高于400的  问题 我认为说的有道理。

不知道我说的对否?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-11-8 23:19:00 | 只看该作者

好的。酒是不能不喝的:)饭可以不吃。哈。

酒醒了来接着说。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2006-11-8 20:29:00 | 只看该作者

多谢雷神的指点...

先天不足我真的无能为力,但是我真的学到了些东西.今天在外地考察了,喝了点酒 脑子的东西真的还想和大家交流

可是头晕厉害...

回去肯定发上来

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-11-8 16:24:00 | 只看该作者

呵呵。那咱可以来算一笔帐了。

400V×1.414×1.1=622.16V

622/900=69% [这个对压敏估计也就快到交流负荷极限了]。

目前市面上最好的压敏的交流负荷也不到76%,而且是天价那种。一般能到72%就很好了。国产的还没见到到70%的。

900V压敏电压/60KA的压敏在60KA下的限制电压是大概2.7到3倍。喜欢用也不能说有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-11-8 15:46:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2006-11-4 22:37:00的发言:

1、这个现场叫“先天不足”,改起来是困难点。既然屏蔽没有办法做,那就真没办法了。后面再做什么都困难,不能真正的“防雷”。

2、800KW的380V的配电柜,大约就是2.5KA的电流输出能力。假如后级任意部位对地短路,配电箱就报废了。短路电流太大,因此要考虑保护设备绝缘的时候SPD的接入阻抗问题。

3、此环境下,目前除乌克兰的一款SPD可承受如此大的电压骤降外,目前国内应该没有东西能承受。因此,在总刀闸前安装,估计ABB的设计师也不敢这么设计。

4、重申一下,没有可承受Uc等于400V的380V工频电源系统用的SPD。不相信的加400V有效值交流电上去试试,不爆炸算运气。有这么标的,那是忽悠鬼子的。

5、关于差接法,说来话长。

6、本问题叫“就事论事”。至于怎么做,不用浪费时间。

關于第四點﹐我有不同看法

SPD可以采用壓敏電壓較高的壓敏電阻就可以了﹐例如壓敏電壓在900V的。不過保護水平要高一些。

歡迎大家指正

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-11-4 23:11:00 | 只看该作者
同意雷神的看法!!
回复 支持 反对

使用道具 举报