SPD的额定电压是怎么计算的?怎么选择这个值?
还有保护级别一般是1。5KV吧,有地方说常用电器(电视等家用电器或是别的低压电器)的耐冲击电压是1。5KV也有地方说是800V,到底是多少呢?
使用道具 举报
SPD的额定电压是根據SPD的最大交流工作电压計算來的﹐中間要考慮電網波動﹑安全系數等﹐可以參考相關標准。
保護水平要根據需要保護對象的耐壓水平選擇SPD
SPD额定工作电压是与你保护设备工作电压是相符的,也就是你设备工作电压是多少,SPD的额定工作电压就是多少。
最近学习了一些规范,以上回答有误,不好意思呀,各位。
在此纠正一下:
SPD的最大持续工作电压其值等于防雷器额定电压
故:“SPD额定工作电压是与你保护设备工作电压是相符的,也就是你设备工作电压是多少,SPD的额定工作电压就是多少。”就不对了。
我也是这样认为的,但是具体怎么选项这个值呢?
支持、支持旷怡老兄。
“SPD额定工作电压是与你保护设备工作电压是相符的,也就是你设备工作电压是多少,SPD的额定工作电压就是多少。”
我们这样分析:
SPD的额定工作电压
SPD的工作电压
关键是看你怎么理解“SPD的工作”——当雷电流侵入时,SPD在NS级时间内导通就表示SPD工作了(纯属个人观点,非标准),所以:
SPD的工作电压=SPD的导通(或启动、工作)电压
SPD的额定工作电压=保证SPD能多次(参考标准)正常导通但不致损坏的电压。
个人观点,非标准,仅供参考
本版积分规则 发表回复