ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4156|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

[求助]防雷器SPD的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-10-20 09:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

SPD的额定电压是怎么计算的?怎么选择这个值?

还有保护级别一般是1。5KV吧,有地方说常用电器(电视等家用电器或是别的低压电器)的耐冲击电压是1。5KV也有地方说是800V,到底是多少呢?

20
发表于 2006-11-8 15:38:00 | 只看该作者

SPD的额定电压是根據SPD的最大交流工作电压計算來的﹐中間要考慮電網波動﹑安全系數等﹐可以參考相關標准。

保護水平要根據需要保護對象的耐壓水平選擇SPD

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2006-11-8 10:30:00 | 只看该作者
[em03]
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2006-11-4 21:44:00 | 只看该作者
Uc是测量出来的,不是计算出来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2006-10-31 10:21:00 | 只看该作者
[em06][em06][em06][em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2006-10-31 09:48:00 | 只看该作者
以下是引用ct在2006-10-20 10:58:00的发言:

SPD额定工作电压是与你保护设备工作电压是相符的,也就是你设备工作电压是多少,SPD的额定工作电压就是多少。

最近学习了一些规范,以上回答有误,不好意思呀,各位。

在此纠正一下:

SPD的最大持续工作电压其值等于防雷器额定电压

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2006-10-30 16:57:00 | 只看该作者
以下是引用旷怡在2006-10-26 10:53:00的发言:

故:“SPD额定工作电压是与你保护设备工作电压是相符的,也就是你设备工作电压是多少,SPD的额定工作电压就是多少。”就不对了。

我也是这样认为的,但是具体怎么选项这个值呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-10-26 11:07:00 | 只看该作者

支持、支持旷怡老兄。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-10-26 10:53:00 | 只看该作者

故:“SPD额定工作电压是与你保护设备工作电压是相符的,也就是你设备工作电压是多少,SPD的额定工作电压就是多少。”就不对了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-10-26 10:52:00 | 只看该作者

“SPD额定工作电压是与你保护设备工作电压是相符的,也就是你设备工作电压是多少,SPD的额定工作电压就是多少。”

我们这样分析:

SPD的额定工作电压

SPD的工作电压

关键是看你怎么理解“SPD的工作”——当雷电流侵入时,SPD在NS级时间内导通就表示SPD工作了(纯属个人观点,非标准),所以:

SPD的工作电压=SPD的导通(或启动、工作)电压

SPD的额定工作电压=保证SPD能多次(参考标准)正常导通但不致损坏的电压。

个人观点,非标准,仅供参考

[em05][em05]