如一类建筑物采用双针单独避雷针进行保护,在建筑物两侧。距建筑安全距离为大于3米,针高15米,建筑物长为10米,宽为8米,檐高4米,脊高6米.求其保护范围!!?????*

1、首先算2×两针间距应大于30米.

2、在两针避雷针间的垂直平分线上,其上边线的保护高度规范中的公式代入,   ??这里问一个这个是不是求虚拟的针高呀!和其最高点脊高6米做比较呀!如果高其进行下一步计算,小的话不用算了吧!

还有就是双针的保护范围是虚拟针距屋檐边的长度吧?

[此贴子已经被作者于2006-10-20 15:56:56编辑过]
18
发表于 2006-10-30 14:34:00 | 只看该作者

用做图法最简单了,安全距离取大于三米的数就行,图已经画好了,可是不知道怎么传上去啊?就是由中间虚拟针的高度来确定两只避雷针的高度

[upload=rar]viewFile.asp?ID=111[/upload]
[此贴子已经被作者于2006-10-30 14:44:23编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2006-10-30 10:57:00 | 只看该作者

我也是想在思路上,看是怎么算的呀!而且就其双针的保护范围是单针的保护范围,还是两针之间虚拟针距边的保护范围呀!看几个要点!小电池这回能讲讲不呀!

[此贴子已经被作者于2006-10-30 10:59:48编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2006-10-30 10:54:00 | 只看该作者
谢谢楼上的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-10-30 09:59:00 | 只看该作者

在考试时计算双针保护法时一定要把公式全记住吗?有没有更好的方法啊?谢谢啦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-10-26 16:53:00 | 只看该作者
[em06][em06][em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-10-26 16:15:00 | 只看该作者
以下是引用yunnan9711在2006-10-26 0:34:00的发言:

还是那句话,表动不动就拿规范欺负人..............[em13]

首先我想问问你的这个建筑物是炸药库还是兵工厂啊?那么严肃??

1、最大保护半径为18米(其实不到18米)

2、2针距离为16米(都在长10米两端各3米处)

3、故一针保护最大半径为9米(习惯算法,见笑啦)

4、按此计算,两等高独立避雷针14米足够,最低点为11.9米(故15米完全没问题)

 
怎么算的啊.
能写出详细步骤吗>//
[em02][em02][em02][em02]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-10-26 16:06:00 | 只看该作者
就是啊,标准是死的,人是活的嘛[em02]
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-10-26 16:00:00 | 只看该作者
楼主问的问题怎么这么眼熟啊?在梅卫群那本书上面有这道题的,你讲得不太清楚,我也没办法帮你算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-10-26 15:57:00 | 只看该作者

楼上的,那哥们每次都不回答问题,就知道让人看规范,一点实际问题都没解决,受不了!老头,我喜欢你!