ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1990|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

SPD在实际应用中与被保护设备的防护距离讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-19 10:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

当SPD用来保护设备或安装在配电盘上。如果被保护的设备太远,由于电缆分布电容和自身电感的存在,组成LC谐振电路。电涌保护器的保护电压Up在传输中,LC谐振电路由于它激而起振,SPD的电压保护水平Up值将会随着传输距离的延长而提高,可能在终端设备上产生数倍于Up值的电压。尽管设备使用了SPD保护。但这个振荡电压仍会使设备损坏。

[upload=jpg]UploadFile/2006-8/200681910162769317.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
5
发表于 2006-8-31 17:13:00 | 只看该作者
我没看懂![em11]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-8-30 16:02:00 | 只看该作者

请教雷神:

6.5kV是如何计算出来的?谢谢!

我们也学习学习啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-8-28 17:33:00 | 只看该作者

没什么问题啊。因为常有人问SPD安装距离设备多远好。所以拿出来,大家探讨一下!

[此贴子已经被作者于2006-8-28 17:34:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2006-8-28 13:33:00 | 只看该作者

是啊。没有问题。你要问啥?

1KV限制电压的SPD,保护30米外的设备,不计算SPD的连接导线的长度的时候,其设备L-N/L-PE间的电压约为6.5KV。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 02:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表