ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2061|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[求助]空间屏蔽

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-17 15:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

请问各位大虾们,减弱电磁脉冲采用空间屏蔽选用的材料和施工方法是什么啊,请详细告知,谢谢,学习中。

6
 楼主| 发表于 2006-8-22 10:18:00 | 只看该作者
感谢,我的邮箱是xuechengxingjiu120@126.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-8-22 10:09:00 | 只看该作者

我有一篇《计算机机房的电磁屏蔽》的文章,也不知道从哪里弄来的,有需要的话可以给你电邮过去。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-8-21 11:03:00 | 只看该作者
谢谢雷神
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-8-21 09:53:00 | 只看该作者

参照《防雷技术》上的论文《智能建筑顶层机房内电磁环境的计算与分析》。

依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》附录七:环路中感应电压、电流及能量的计算公式。对于高层建筑物中的电子信息设备机房来说,机房不宜架设计在建筑物顶部,如因条件限制需要设计在建筑物顶部时,必须用金属网格做好雷电电磁脉冲的屏蔽工作。对于面积大于140 m2的电子信息设备机房,金属网格的宽度不宜小于1m×1m。对面积较小只有几十平方米的电子信息设备机房,要达到有效利用机房面积的目的,则需使用0.4 m×0.4 m金属网格对建筑物进行电磁屏蔽。对于引下线的选择,宜使用建筑物柱内钢筋组做引下线,而不宜独立设置引下线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2006-8-18 10:45:00 | 只看该作者
哎,怎么没人回答啊,我想问的就是,对特殊的场所,客户要求做空间屏蔽,到底怎么做啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 00:52

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.